【求助】电力变压器联接组别与保护的关系?
wsg1232132
wsg1232132 Lv.3
2011年07月21日 15:03:07
来自于变压器
只看楼主

电力变压器的联接组别不一样,是不是保护配置也不一样,它们之间有什么关系?

电力变压器的联接组别不一样,是不是保护配置也不一样,它们之间有什么关系?
免费打赏
lingxuct
2011年07月21日 15:10:53
2楼
没有这种说法。

只是Y绕组可能有中性点的零序电流、电压保护,Δ绕组就没有这种保护了(指35KV及以上电压等级的主变)。
回复
markluan_99
2011年07月21日 16:07:11
3楼
连接组别决定了故障情况下的电压电流相位关系,看看继电保护的书就理解了。
回复
wsg1232132
2011年07月24日 11:34:50
4楼
谢谢解惑了。