12楼
我以前是做开利空调维修的
开利的离心机组在以前的19XL系列时会有热气旁通阀的,就是防止出现喘振。
后来在19XR系列也有带扩散墙的,就是为了在小负荷运行时减少喘振。
我个人认为加装热气旁通会好一些,在机组进入喘振区前就把冷凝器的部分气体冷媒旁通到蒸发器里,但这样会浪费部分电能。
回复
13楼
最近开利服务人员给出了另外的分析,我们负荷太大了。也会造成喘振。总之不管如何他们是没任何问题,都是客户和设计的责任???????如此恼人!!
回复
14楼
油压低了,应该是先油压低,然后有喘振,使机组损坏。
[
本帖最后由 xyjin1986 于 2011-8-12 19:17 编辑 ]
回复
15楼
不一定,使用方的管理人员问题!长期负荷低,应考虑增加小型机
回复
16楼
大马拉小车,早就该解决。开利应该早告诉你们喘振的危害,严重的无职业道德。
回复