都不满足管线最小静距,这种情况该怎么办呢
applefish12
2011年07月21日 14:43:32
只看楼主

最近做了一个道路排水, 情况如下:雨水管线是在人行道下,雨污水管分别在道路的两边。但是预留污水管时,它的横穿管跟雨水管很近了,只有0.26的距离。如果再扣掉管壁的厚度0.14(雨水d1000 污水d400), 剩下的都不满足管线最小静距了。 那一段的雨水管线我已经调到最高了,覆土只有0.67,我都害怕跟给水管碰上,污水管线因为后面有个倒虹井的限制,也不能再往下降了,这种情况应该怎么办呢,有没有解决的办法啊。

还有一个问题,就是这个管壁的厚度是怎么来的啊,只是有个前辈跟我说是0.14,但是跟管径有关系的吗?
免费打赏
健康快乐每一天
2011年07月26日 00:21:36
22楼
d1000的雨水管,覆土0.67,这个设计有问题吧,那雨水管上游起点的覆土还能有多少啊?是道路与雨水管的坡度相反吗?
一般雨污水相撞是经常的,解决方法:1、不符合规范就用混凝土包管。2、调整污水预埋管位置。3、在雨污水相交处做穿管井。4、调整管线起点或下游高程。5、单排管变双排管。6、做倒虹(不建议)。
还有许多方法,主要是根据现场情况定
回复
yl_415
2011年07月26日 08:02:02
23楼
路过,新手,学习啦。。。。。
回复
kaisn2010
2011年07月26日 16:50:32
24楼
支持15、16楼的说法,雨污水管太浅了,管道覆土浅了点,没给其它管线预留空间。还有雨水埋浅了,可能两侧雨水进不了预留雨水井里。建议管顶留1.5m左右的覆土。
回复
wave1988
2011年07月27日 09:16:12
25楼
管道净距有那么重要吗?
回复
uris
2011年07月27日 10:08:05
26楼
这个埋深肯定撞到其他管线了,给水管首先尴尬了,其次电信电力燃气这些更加讨厌。。。
回复
applefish12
2011年07月27日 11:52:08
27楼


嗯 是黄海高程 有什么意义吗 我不懂唉 请教下
回复
applefish12
2011年07月27日 11:54:46
28楼

对了 是越大的管径需要越大的覆土吗
回复
beliyo
2011年07月27日 14:13:59
29楼
实际工程中,间距不能满足的情况很常见,雨污水能摆开就行了,但是给水一定要保证在雨污水管道之上
回复
yellowfaceba
2011年07月27日 20:04:18
30楼

兄台这个午睡管有点搞!
回复
cgli
2011年07月28日 10:12:09
31楼
有这点净距没有什么不可以,不能死扣规范的,不过你要做好交叉口这里的基础处理,防止不均匀沉降时,造成管道漏水