最近做了一个道路排水, 情况如下:雨水管线是在人行道下,雨污水管分别在道路的两边。但是预留污水管时,它的横穿管跟雨水管很近了,只有0.26的距离。如果再扣掉管壁的厚度0.14(雨水d1000 污水d400), 剩下的都不满足管线最小静距了。 那一段的雨水管线我已经调到最高了,覆土只有0.67,我都害怕跟给水管碰上,污水管线因为后面有个倒虹井的限制,也不能再往下降了,这种情况应该怎么办呢,有没有解决的办法啊。
还有一个问题,就是这个管壁的厚度是怎么来的啊,只是有个前辈跟我说是0.14,但是跟管径有关系的吗?
2楼
怎么没有人帮帮我啊 顶顶 快帮帮我啊
回复
3楼
壁厚是跟管径有关的,管径越大则壁厚越厚,不同类型管材的壁厚与管径的关系不同,砼管的话一般是1/10,钢管一般比1/100大点,塑料管的壁厚则各种各样,具体的数值要查相关手册才能确定。
至于管道净距的问题,一般对于不是十分重要的管道,如果受条件所限不能满足管线综合规范净距要求,则保证能够顺利施工通过就可以了,特别是雨水跟污水管道,只要保证中间有个部分砂垫层就可以了;还有一种做法是预留管做成倒虹,但这样容易堵塞,建议尽量不用。
回复
4楼
管壁可以根据管材差资料获得,0.14可以做为经验值方便设计是采用
回复
5楼
二楼说得不错
回复
6楼
只是说原则上雨水管在午睡管上面,这种属于特殊情况,可以考虑一下雨水管在污水管下面撒
回复
7楼
道路上的雨水管覆土0.67太浅了,两侧地块的雨水难以接进。
管壁厚度当然与管径大小有关
回复
8楼
进来学习的经过
回复
9楼
雨水管在下,污水管在上就行了,一般市政道路这样弄要好做点,雨水管一般大得多,在污水管下好调整得多。覆土也太浅了,我一般市政雨污水管覆土都在2.5米以上,不然其它管线(给水、电力、通讯、燃气等)的敷设会很麻烦。
回复
10楼
雨水管与污水管靠在一起倒也没事。
回复
11楼
进来学习,收获不少~~
回复