这是一个真实的事例:我们单位售后服务人员去现场服务。完工以后按惯例打扫柜内卫生,不小心叫脚下的抹布拌了一下,身体失去平衡,扑倒时一只手恰好扶到了手车室的金属活门上(当时手车没在柜内,主母线带电)。由于活门装置的闭锁用户一般都不装(即使装上为避免麻烦也要拆掉),所以活门打开了,手就扶到了露出的触头盒上(触头盒内有静触头与主母线相连,静触头距离手扶到的部位大约有200mm)。已知:设备是40。5KV的,设备的电气间隙和绝缘完全满足国家标准。
这是一个真实的事例:
我们单位售后服务人员去现场服务。这个问题我没发到成套版块主要是因为这里比成套还不熟悉高压。
12楼
非工作粗心,是由于变电站工作人员在没有告之的情况下扔进柜内的抹布他没有发现。
确实应该与空气湿度有关,因为它直接影响绝缘。
没有带绝缘手套和穿绝缘鞋。
回复
13楼
1。我已经说了,活门机构闭锁被拆除。
2。手车室检修主母线仍然带电,手车室接地线正常,但主母线不能挂接地线因为还运行着。
3。这个数值我没算过,但你是怎么得出160MA的呢?
4。高压与低压有所区别。
5。高压都有系统接地线直接接于盘体,但电弧效应不可忽视。
回复
14楼
40。5KV电气间隙为300mm,爬电距离为810mm。
与10KV不同的是,电场效应更强,尖端放电更明显。
回复
15楼
楼主只说了设备的电压等级40.5KV,母线上的实际电压是多少?
应该是35KV的吧,按20mm/kv的爬电距离来衡量,200mm已严重不合格.
后果是:发生类似于表面闪烙的现象,这位同志大概手部皮肤有灼伤,不会有生命危险.
回复
16楼
尖端放电,结果截肢了~~
回复
17楼
呵呵,总之没死,就有着责任去追究了,厂家以进为退,中国一大特色
回复
18楼
结果楼主还没有公布呢,楼主我们关注中
回复
19楼
唉,俺见过这样的不幸事件。一同事在十公分左右距离用梅花扳手指点10KV母排故障点(不知带电,安全门失效),结果被电弧击伤,全身冒烟,场面真是恐怖,令人终生难忘。
回复
20楼
公布最终结果——手、脚之间被强大电弧开辟了一个泻流通道,命算保住了,但也基本报废。
回复
21楼
我们搞维护的,脑袋都拎在自己手里
支持以下
我的电气网站:http://www.cpubar.com
搞电气的朋友有时间可以查阅,资料较多,比较实用
回复