这是一个真实的事例:我们单位售后服务人员去现场服务。完工以后按惯例打扫柜内卫生,不小心叫脚下的抹布拌了一下,身体失去平衡,扑倒时一只手恰好扶到了手车室的金属活门上(当时手车没在柜内,主母线带电)。由于活门装置的闭锁用户一般都不装(即使装上为避免麻烦也要拆掉),所以活门打开了,手就扶到了露出的触头盒上(触头盒内有静触头与主母线相连,静触头距离手扶到的部位大约有200mm)。已知:设备是40。5KV的,设备的电气间隙和绝缘完全满足国家标准。
这是一个真实的事例:
我们单位售后服务人员去现场服务。这个问题我没发到成套版块主要是因为这里比成套还不熟悉高压。
2楼
最后虚惊一场,估计要10分钟才晕过来,呵呵
因为静触头距离手扶到的部位大约有200mm,有了这个距离是没有关系的
所谓低压不接触高压不接近。
不知楼主的答案如何,呵呵
回复
3楼
人估计没事,否则楼主也不会轻松地来此发帖了——(我从心理学解答,呵呵)
回复
4楼
最后就是你们罚了那个售后服务人员500美金(原因:工作太粗心)
出不出问题有很多决定因数:比如空气湿度,是否戴绝缘手套和穿绝缘鞋等等。
回复
5楼
如果,手扶到了露出的触头盒内的静触头,那就。。。。。。。。。。。
回复
6楼
人可能会被斥力弹开,但无受伤.
回复
7楼
这样还有命在?
肯定死得硬硬的.
回复
8楼
对这个问题我有不同看法,
1:我们知道高压柜五防中有一条,防误入带电间隔。所以他的手是接触不到带电物体。
2:我觉得你们检修的时候是不是得把接地刀挂上啊?
3:10KV 一般为中性点不接地系统那么系统对地电阻为无穷大,而人触电后相当与一个1000欧姆的电阻和无穷大的电阻并联接到电网,那么流入人体的电流大概为160MA 所以对短期内人体不会造成太大伤害。
4:上面说到流入人体的电流为160MA 那么此时可判定此时出现漏电,动作于跳闸。
5:还有一个事情,那就是如果盘体接地的话,那么此时盘体和地是一个等电位人触电后马上通过盘引至大地
不会流过人体。所以也不会造成事故。
结果是那个人没有事 OVER
回复
9楼
3:10KV 一般为中性点不接地系统那么系统对地电阻为无穷大,而人触电后相当与一个1000欧姆的电阻和无穷大的电阻并联接到电网,那么流入人体的电流大概为160MA 所以对短期内人体不会造成太大伤害。
怎么计算的,就算160MA对人伤害也是很大的
回复
10楼
楼上我说的短时间的,时间长我的保护就动了
回复
11楼
与心理学无关!
回复