出一个高。。。的问题考考你们[公布答案]
jk_00
jk_00 Lv.12
2006年05月30日 21:53:39
只看楼主

这是一个真实的事例:我们单位售后服务人员去现场服务。完工以后按惯例打扫柜内卫生,不小心叫脚下的抹布拌了一下,身体失去平衡,扑倒时一只手恰好扶到了手车室的金属活门上(当时手车没在柜内,主母线带电)。由于活门装置的闭锁用户一般都不装(即使装上为避免麻烦也要拆掉),所以活门打开了,手就扶到了露出的触头盒上(触头盒内有静触头与主母线相连,静触头距离手扶到的部位大约有200mm)。已知:设备是40。5KV的,设备的电气间隙和绝缘完全满足国家标准。

这是一个真实的事例:
我们单位售后服务人员去现场服务。这个问题我没发到成套版块主要是因为这里比成套还不熟悉高压。
免费打赏
jk_00
2006年06月01日 10:45:29
22楼
公布最终结果:
此事故已经发生两年多。

由于人手与带电的静触头的距离约200mm,已经小于标准规定的电气间隙300mm,高压的带电静触头对接地的人手拉弧,产生弧光。将人打倒在柜内,当场昏迷。后来发现,人头发局部烧焦,右手掌掌心处有烧焦的焦点,右脚心也有同样的现象。幸好人经过抢救脱离危险,现在可以自如行动。但受伤的手和脚受环境影响时有冒水的情况发生。真是万幸!!!
回复
jk_00
2006年06月01日 10:46:45
23楼
这是当时的位置情况:
回复
jk_00
2006年06月01日 10:47:32
24楼
活门打开后的情况:
回复
jk_00
2006年06月01日 10:48:38
25楼
静触头与人 手的局部示意:
回复
jk_00
2006年06月01日 10:51:08
26楼
还有一种可能是由于爬电距离不足而使电沿绝缘物爬到人手(图中粉色线),但如果是这种情况,人可能就...
回复
边城浪子8
2006年06月01日 15:21:05
27楼
回复
边城浪子8
2006年06月01日 15:21:57
28楼


你的这个网站怎么老是不在线的
回复
liusheng1980
2009年05月05日 11:47:22
29楼
fasjkfdhasjkfaskdg
回复
yudixiao
2009年05月05日 13:24:20
30楼
300MM。。。。找死啊
来晚了。没看见答案也会这么说的。
我们以前维修过一个电站。坏的原因就是维护人员用刷子刷分支(带电)。由于小于了安全距离,刷子导电了,该同志手胡了,躺在医院后,我们负责人去看望。问:疼吗?
答:疼啊
问:活该!让你不拉闸做卫生!还刷不?
答:不刷了~
哈哈
回复
欢快的
2009年05月05日 15:27:16
31楼
不满足高压无妨闭锁要求,设计35kV系统时候我一般都按照电气间隙大于350mm考虑,200mm肯定电晕过去。
回复

相关推荐

APP内打开