问个关于防火分隔的问题,谢谢大家。
duxi15
duxi15 Lv.5
2011年07月20日 22:33:20
来自于建筑规范
只看楼主

高规5.3.3,建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;我想问下,不燃烧体指的就是楼板吗?还是别的什么材料。管道井难道不是每层都有楼板吗?我是新手,所以请问下大家。

高规5.3.3,建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;
我想问下,不燃烧体指的就是楼板吗?还是别的什么材料。管道井难道不是每层都有楼板吗?
我是新手,所以请问下大家。
免费打赏
duxi15
2011年07月21日 13:12:30
2楼
回复
yangl_f
2011年08月29日 17:30:02
3楼
管道井 可以每层都有楼板,但都留有穿管的大孔,不符合防火分隔的要求。故规范才有此规定。
回复
liqijian
2012年05月04日 21:51:43
4楼
我也有此问题 希望高手解释