18层的剪力墙结构,位移角怎么调都不行,求高手帮忙指导一下!
wzw9999
wzw9999 Lv.2
2011年07月20日 22:04:45
只看楼主

18层带1层地下室的剪力墙结构住宅,用pkm10版分析。在规定水平力+y方向上位移角怎么调都不能满足,请高手帮忙指导一下。7度区,0.15g,风荷载0.4。剪力墙厚200,长度不小于1.7米。以下分别是建筑标准层平面图、剪力墙布置平面、位移数据文件。建筑图剪力墙布置图位移数据 === 工况 17 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h

18层带1层地下室的剪力墙结构住宅,用pkm10版分析。在规定水平力+y方向上位移角怎么调都不能满足,请高手帮忙指导一下。7度区,0.15g,风荷载0.4。剪力墙厚200,长度不小于1.7米。以下分别是建筑标准层平面图、剪力墙布置平面、位移数据文件。

建筑图



剪力墙布置图









位移数据


=== 工况 17 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
20 1 11633 49.76 42.84 1.16 3000.
11633 2.53 2.12 1.19 1/1188. 3.7% 1.00
19 1 11543 50.02 40.26 1.24 3000.
11543 2.86 2.19 1.31 1/1049. 4.8% 0.80
18 1 11205 47.16 38.07 1.24 3000.
11205 2.95 2.28 1.29 1/1016. 3.4% 0.89
17 1 10592 44.21 35.80 1.23 3000.
10592 3.04 2.36 1.29 1/ 987. 2.8% 0.90
16 1 10000 41.17 33.44 1.23 3000.
10000 3.11 2.43 1.28 1/ 966. 2.2% 0.89
15 1 9408 38.06 31.01 1.23 3000.
9408 3.16 2.48 1.27 1/ 950. 1.6% 0.88
14 1 8816 34.90 28.54 1.22 3000.
8816 3.19 2.52 1.27 1/ 939. 1.0% 0.87
13 1 8224 31.71 26.02 1.22 3000.
8224 3.21 2.55 1.26 1/ 934. 0.3% 0.86
12 1 7632 28.50 23.47 1.21 3000.
7632 3.21 2.55 1.26 1/ 935. 0.3% 0.85
11 1 7040 25.29 20.92 1.21 3000.
7040 3.18 2.55 1.25 1/ 942. 1.0% 0.84
10 1 6448 22.11 18.38 1.20 3000.
6448 3.14 2.52 1.24 1/ 956. 1.8% 0.82
9 1 5856 18.97 15.86 1.20 3000.
5856 3.06 2.48 1.24 1/ 979. 2.8% 0.81
8 1 5264 15.91 13.38 1.19 3000.
5264 2.96 2.41 1.23 1/1014. 4.1% 0.80
7 1 4672 12.95 10.97 1.18 3000.
4672 2.82 2.31 1.22 1/1066. 6.0% 0.78
6 1 4080 10.13 8.66 1.17 3000.
4080 2.62 2.18 1.21 1/1144. 8.8% 0.75
5 1 3488 7.51 6.49 1.16 3000.
3488 2.37 1.99 1.19 1/1267. 12.9% 0.72
4 1 2896 5.14 4.51 1.14 3000.
2896 2.04 1.73 1.18 1/1471. 19.5% 0.67
3 1 2304 3.10 2.78 1.12 3000.
2304 1.62 1.40 1.16 1/1855. 32.2% 0.62
2 1 1708 1.48 1.38 1.08 3000.
1708 1.07 0.95 1.12 1/2815. 62.6% 0.52
1 1 761 0.44 0.43 1.00 3600.
761 0.44 0.43 1.00 1/8139. 99.8% 0.29

Y方向最大层间位移角: 1/ 934.(第 13层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.24(第 19层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.31(第 19层第 1塔)
免费打赏
结构koala
2011年08月31日 21:35:42
12楼

正解!!!!
回复
yaslean
2011年08月31日 23:14:27
13楼


请看朱总的文章
关于“楼层位移比”和“层间位移角”问题
http://blog.sina.com.cn/s/blog_54c21d0a01008oq8.html
回复
苏州蚂蚁
2011年10月04日 16:33:12
14楼

朱总是谁?
回复
chli1103
2011年11月10日 09:41:07
15楼
看不到图
回复
杨般若
2011年11月21日 14:02:39
16楼
回复
shichangan22
2011年11月21日 19:36:20
17楼
偶然偏心的位移角不用管
只需要看位移比就可以了
回复
西方不败
2011年11月21日 21:55:10
18楼
LZ ,能否把图片重新发一下啊??看不到啊!!
回复
辉2014
2012年03月01日 16:55:24
19楼
看不到图,偶然偏心的位移角不用管。
规定水平力看位移比。
回复
zainanjing
2012年03月02日 08:59:03
20楼
首先你看的地方就不对,新高规规定位移角仍然查看原来的非偶然偏心情况下的位移角!!
回复
lgyhk
2012年03月02日 10:27:54
21楼


请问,规范上哪里写明层间位移角不考虑偶然偏心?

楼主,图片看不到。

[ 本帖最后由 lgyhk 于 2012-3-2 10:46 编辑 ]