如果一条7公里是不是要设若干个配电箱啊 ,怎么解决长距离配电问题,请高手指点
如果一条7公里是不是要设若干个配电箱啊 ,怎么解决长距离配电问题,请高手指点
12楼
采用中压照明系统的话,应该用不了那么多的箱变。
中压照明我了解的也不多,只知道他的工作电压好象是6KV,每盏灯内要设一个微型变压器......。
等待中压照明的高人前来解释。
回复
13楼
1台/1Km
是指一公里路灯用一台箱变,
箱变在中间,向两侧供电,
即供电半径为500m。
回复
14楼
我设计路灯的时候是一边600-800米,因为路灯的压降可以在10%,一般我们说250米是说住宅==的供电
回复
15楼
我是刚接触这一行,今天真的让我学到了很多
回复
16楼
第15楼
10%指的是:不低于灯额定电压的10%
若是从变压器低压侧开始至电缆末端计算电压损失,则应是5%
回复
17楼
那为高手在线,帮小弟一个忙,我有个路灯项目大概距箱变1.8公里,甲方要求1.5公里不射箱变,也就是单边引电,
最末段距箱变1.8公里,单边路灯50套400W,我先问问应该采用多大线缆
回复
18楼
我做过一个项目为全程17.5公里路灯,路灯半径是按1.5公里设计的,结果我只放了6台箱式变,对于路灯,我认为不应按规范要求的200m距离来设计,毕竟负荷只是路灯.距离太近太浪费了.
回复
19楼
我们这个小区路灯做的是两个箱变,全长4千多米.
回复
20楼
没太明白,路灯间距200m?
回复
21楼
不会吧,距离也太近了呀,不站点怎么设计的呀
回复