2006年05月30日 20:27:52
只看楼主

一类高层,裙房两层.以上为塔式住宅部分,那么电梯前室是否需要设置自喷呢?谢谢

一类高层,裙房两层.
以上为塔式住宅部分,那么电梯前室是否需要设置自喷呢?
谢谢
免费打赏
fyf-wgl99
2006年05月31日 16:00:21
2楼
一类高层住宅电梯前室不需要设置自喷。
回复
kimfl
2006年05月31日 18:10:03
3楼
详新高规7.6.2条,(除普通住宅外),这里的普通住宅应理解为纯住宅,你的建筑物性质应该定义为商住楼或者综合楼,而不是纯住宅楼,规范这一点不应该理解为,一类高层建筑的其他部分做喷淋而上面的住宅部分不作,这样就是把建筑人为割离开了,火灾不会因为这种分割就不会蔓延到2种不通性质的区域去。
回复
little_strong
2006年05月31日 19:15:16
4楼
按新的高规,还是设的好
回复
malong_555
2006年05月31日 20:17:18
5楼
關鍵規範上沒有明確這種說法。
希望還有不同解釋 。
謝謝!
回复
leet
2006年06月01日 13:10:32
6楼

我有不同看法。
1、普通住宅不能理解为纯住宅。普通住宅是与高级住宅相对应的,一般的区分标准是是否设置集中中央空调,相关解释可见《高规》2.0.11及其条文解释。同时2.0.7的条文解释(商住楼的形式,一般是下面若干层为商业营业厅,上面为塔式普通或高级住宅)也可作为印证;
2、综合《高规》7.6.1、7.6.2等条文,可以看到:
建筑高度>100米,不设集中空调且户门为甲级防护门的住宅的户内用房不用设置喷淋,即高级住宅户内外及普 通住宅户外需设置喷淋;
建筑高度不超过100米,普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房不设喷淋。
以为,楼主所提情况,如果住宅部分未设置集中的中央空调系统,电梯前室应该不用设置喷淋。否则与超过100米的建筑就没有什么区别了。
3、另外,按《高规》6.1.3A“商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置”。在火灾时,商业部分的火灾如果向住宅部分蔓延,是否应该主要是通过外窗,如果仅仅在住宅公用部分设置喷淋而户内不设置,对火灾的蔓延能否阻断值得商榷。

以上观点,欢迎各位同行批评指正。
回复
malong_555
2006年06月01日 15:51:09
7楼
非常感謝!
回复
zzi-ang
2006年06月02日 15:54:26
8楼
个人觉得要看建筑专业是否把群楼和住宅部分防火分区了,如果分了上面就是单纯的住宅,不需要设置!
回复
hahayou
2006年06月05日 12:00:33
9楼
如过是纯住宅的话,那就不用了,建议你还是问清楚土建的吧。
回复
wx888wx
2006年06月06日 13:36:22
10楼
我看不需要,我前段时间做过一个内类似的建筑,由中国建筑设计研究院审图,没有要设喷淋的问题。
回复
jianyh
2006年06月06日 13:44:19
11楼
新规范!!要设啊!!!

超过100米的不设中央空调的,室内不要设喷淋!!

没超过100米的室内,有中央空调也不设!!

以上个人理解!!!1

但一类高层住宅公共部分要设喷淋!!
回复