虹吸滤池排水堰为何留10mm高的条缝
xinxinzhl
xinxinzhl Lv.3
2011年07月20日 17:57:33
只看楼主

虹吸滤池设计中,排水辅助虹吸管的出口高程为0.68m,固定排水堰标高为0.75m,可调的排水堰采用50mm高的杉木叠梁,叠梁上垂直与堰板高度的方向留10mm的条缝,不知大家对此有何高见? 本人对此想了几天,实在不知这样做的用处。希望知道的不吝赐教。

虹吸滤池设计中,排水辅助虹吸管的出口高程为0.68m,固定排水堰标高为0.75m,可调的排水堰采用50mm高的杉木叠梁,叠梁上垂直与堰板高度的方向留10mm的条缝,不知大家对此有何高见?
本人对此想了几天,实在不知这样做的用处。希望知道的不吝赐教。
免费打赏
awdwadjob
2011年07月22日 14:51:00
2楼
不是懂的人,希望有懂的人站出来说说
回复
xinxinzhl
2011年07月25日 16:29:19
3楼
今天和一位同事探讨,终于把这个问题解决了。现做如下解释,为使排水辅助虹吸管的出口在固定排水堰下水封70mm,需在排水固定堰上留10mm高的条缝。
浓缩之后的最终解释就是上面那句话,如果有人看到这句话就理解了,那么祝贺你,你的理解能力很强。但我看到这句话之后想了好久,总觉得这句话没有把原理说透,仍为真正领悟,若有人同我这样,可以先仔细考虑下,再看我楼下的详细解释。
回复
xinxinzhl
2011年07月25日 16:53:13
4楼
之前有人说10mm高的条缝就是排水之用的,我进行了详细的计算,以30000m3/d处理量的滤池为例,它的排水量为0.347m3/s,条缝排水以孔口自由出流计算,以水深0.10m进行计算,出流量为0.006m3/s,约为排水量的2%,因此以该条缝作为排水,肯定是不对的。
排除了这个原因之后,那就只能在那句话上面加深理解了。
其实留这条缝就是为了滤池虹吸排水诱因即排水辅助虹吸管的正常工作。有了这个条缝后,滤池反冲洗时的排水渠的液位为0.75m(这个很重要,滤池在反冲洗排水时,是淹没出水和孔口出流同时进行的,虹吸排水停止后,排水堰继续排水,最终水位会在10mm高的条缝的下口,即0.75m处),直到下一次排水时,排水渠的水位都是这个高度。随着过滤的进行滤池水位上升到5.10m处,水通过辅助虹吸管进水口,再通过抽气三通向下排出,并带出部分气体,对虹吸管顶部产生抽真空作用,达到一定真空度时,虹吸排水进行,此时排水堰出水,液位高过0.75m,但已经不重要了,因此虹吸排水已经形成。只要保证辅助虹吸管抽真空时的排水渠液位高为0.75m就够了。
至于为什么排水堰高为0.75m,辅助虹吸管出口高程0.68m,为何高差有0.07m,那是根据虹吸管直径和辅助管管径确定的,若高差小于0.07m,抽真空会不稳定,若大于0.07m,抽真空就不能在滤池水位5.10m时进行,就会造成滤池溢流。
以上以作全部说明,期待与大家继续探讨。
回复

相关推荐

APP内打开