我发现一个现象,很奇怪:超负荷运行时,虹吸滤池在破坏反冲时,还会自动反冲?有没有碰过这种情况的
我发现一个现象,很奇怪:
超负荷运行时,虹吸滤池在破坏反冲时,还会自动反冲?
有没有碰过这种情况的
2楼
既然是超负荷运行,肯定它的处理量超过原处理量好多的,而滤池的滤速是不会增加的,(因为是重力的过滤)所以造成高位水箱内的水位超高,从而造成辅助虹吸管不停的流水造成虹吸,而破坏反冲因不是彻底的破坏从而达不到破坏的目的.
回复
3楼
如果真的破坏了虹吸的话是不会再反冲了
所以我看是没有彻底破坏
可能有地方堵了
回复
4楼
设计运行是3万吨,实际运行是3。5万吨,只是超过一点,是允许的。
有时一个池子反冲,会带动其它的池子一起反冲。
我想可能是虹吸破坏强度不够。
回复
5楼
事实上在一个池子反冲时,由于别的池子本身就超负荷,再加上超负荷运行,很容易使其它池子提前反冲洗。
回复
6楼
楼上说得对,一个池子反冲时,由于别的池子本身就超负荷,再加上超负荷运行,很容易使其它池子提前反冲洗。 对本池而言,是虹吸破坏不彻底造成的,请检查虹吸破坏管是否有堵塞现象。我也碰过此现象,一检查是虹吸破坏管因锈蚀使钢管截面积减少,虹吸破坏不彻底造成的。
回复
7楼
谢谢,我正按照以上的方法去查找原因。
回复
8楼
破坏不彻底,或者有其他的原因在不断形成虹吸
回复
9楼
原因是因为你的砂层堵了
回复
10楼
砂层堵了? 这样都不能过滤了
回复
11楼
是因为砂层过滤面积小了,过滤不及,造成水从虹吸管向下流,引起虹吸,但是这样虹吸对砂层的截留物并没有太大的清洗过程,造成虹吸到底或者造成进水在虹吸下降管中自流.
回复