求助:有湖泊调蓄怎么确定雨水泵站规模
jzshi
jzshi Lv.2
2006年05月30日 18:13:57
只看楼主

项目区内有湖泊调蓄,能用室外排水设计流量公式吗?应该如何确定泵站设计流量?请教各位!

项目区内有湖泊调蓄,能用室外排水设计流量公式吗?
应该如何确定泵站设计流量?
请教各位!
免费打赏
ldsun
2006年05月30日 19:57:13
2楼
可以参考水库洪水计算方式
回复
houfd
2006年05月30日 20:52:33
3楼
2楼楼主是不是说的<给排水手册>中<防洪手册>里讲的,能说具体一点么??
回复
jzshi
2006年05月31日 10:17:38
4楼
是不是用水库调洪演算方法?
如果该泵站还用用于农排,农排标准是二十年一遇三日暴雨五日排完,如何兼顾城市排渍与农田排涝,湖泊调蓄容积比较大。
城排标准能不能用二十年一遇一日暴雨一日排完?
回复
john_zhou18
2006年06月05日 16:33:25
5楼
告诉我,设计排水面积,设计暴雨强度公式及相应的降雨历时,可用的调蓄面积及高度(即调蓄容量),我来帮你算
回复
jzshi
2006年06月07日 16:29:26
6楼
谢谢楼上朋友!
排水区分两块,城排区70平方公里,标准是二十年一遇一日暴雨一日排完,农排区372平方公里,二十年一遇一日暴雨三日排完,降雨量231mm,调蓄容量2473万方,排水位19.5米,最高水位21.7米,求泵站规模。
回复
john_zhou18
2006年06月12日 15:16:48
7楼
不好意思,这两天没上来。但是暴雨强度公式呢?最好是i和p的公式都有,城排区和农排区共用一个调蓄水体吗?问题看来比想象的复杂,这与城区,农区及水体的相对位置也有关系。
回复
john_zhou18
2006年06月12日 15:55:38
8楼
二十年一遇的暴雨量有231mm之大,我用另一个城市的暴雨强度公式估了一下(其它所需要的资料我只是相应的假设了一下),城排区大约要100m3/s,农排区要90m3/s。不知是否合适,供参考。
另,全部是圩区?所有的水都需要泵排吗?
回复
jzshi
2006年06月12日 17:25:42
9楼
谢谢john_zhou18!
因为城排与农排标准无法统一,决定进行调洪演算。
按你的提示,自己也用本地暴雨强度公式算了,但领导说城排公式用于城区小面积管网计算,对大区域有调蓄不太适用(从没算过这种情况的,不知领导说的对不对)。
所有的水都需要泵排(除可调蓄的之外),感觉100m3/s偏小。
q=885[1+1.58*lg(p+0.66)]/(t+6.37)^0.604
正在做调洪计算,好麻烦,思路还没理清楚。
非常感谢你的帮助。