请教,关于电流继电器
matiti
matiti Lv.2
2006年05月30日 16:23:19
来自于继电保护
只看楼主

一条35kv线路出线电流互感器变比为150/5,现整定该线路的速断保护为2500A(一次侧),折算到二次电流后,电流继电器刻度值不能满足,该如何处理这个问题。谢谢!

一条35kv线路出线电流互感器变比为150/5,现整定该线路的速断保护为2500A(一次侧),折算到二次电流后,电流继电器刻度值不能满足,该如何处理这个问题。谢谢!
免费打赏
colourcat_3392
2006年05月30日 21:15:42
2楼
那就加大电流互感器的变比啊,这个应该事先整定好了再做的啊。
回复
jcr123
2006年05月31日 00:29:20
3楼
对,只能加大CT变比(如果保护和计量用一组CT,计量还不见得允许加大CT变比),或换继电器了