甘蔗制糖废水,COD为3000~4000;SS为200~300;处理达广东省一级标准。现有14×8×3(有效深度2.5),20×9×4.5(有效深度3)池子,请教各位选择什么工艺?怎样改造?
甘蔗制糖废水,COD为3000~4000;SS为200~300;处理达广东省一级标准。
现有14×8×3(有效深度2.5),20×9×4.5(有效深度3)池子,请教各位选择什么工艺?怎样改造?
22楼
由于在制糖生产中,甘蔗原料带入并蒸发要不断产生水约600 kg/吨甘蔗,单位要求“零排放”,而水质在生产过程中已经发生了变化,目前采取的方法是用生水进行置换,外排一部分,大量的用于在压榨时的渗浸水,不断的在生产中循环利用,经过一断时间,pH变化比较大,最低能够达到3左右,温度一般在34°C,而生产上需要大量的冷却水,我公司采用喷雾,也就是“爆”的办法来降温,加石灰水来中和,经过喷雾处理后,温度春季前期(1、2月)一般在26°C左右,基本能够满足生产。若按照正规的要求,COD、BOD两项指标是很难达标的,超过100 mg/L(COD)和30 mg/L(BOD)的指标,而受纳水体要求我们只要达到国家标准就可以,我们公司要求越低越好。
回复
23楼
1楼 西士风雨山
卢姐 那废水我已经调出来COD<90ppm 后来公司派了个新手来运作出事拉 今年我也没在那做拉
回复
24楼
水解那里开始调的时候要注意PH 很容易酸化 要不会影响水解系统 培养正常后就不会拉
回复
25楼
用厌氧反应器思路是对的,去除效率高,可以大大缓解后续好氧工艺的负荷以及运行费用。
根据我的了解,帕克公司的厌氧反应器非常适合改造项目。
优点是负荷高,占地面积小。
缺点就是价格有点高。
方便的话,可以一起探讨。
zhangjian9626@163.com