毛细管问题
zyx747
zyx747 Lv.5
2011年07月20日 11:42:27
来自于制冷技术
只看楼主

公司的一台变频冷柜,停机时低压一直是3.5bar,高压5bar,毛细管系统压力不应该是平衡的吗?

公司的一台变频冷柜,停机时低压一直是3.5bar,高压5bar,毛细管系统压力不应该是平衡的吗?
zyx747
2011年07月20日 12:00:22
2楼
希望午饭后有人回啊,哪怕是个不知道
回复
hufuwen
2011年07月20日 12:52:28
3楼
要看你系统有多复杂了,如果系统有电磁阀什么的,就平衡不了呀;
回复
zyx747
2011年07月20日 13:06:20
4楼
没有电磁阀,系统也很简单
回复
zhaohaifeng244
2011年07月21日 09:59:59
5楼
这要看你停机多长时间后的读数是这样的,系统内没有电磁阀,而且系统相对简单,那么停机后应该高低压会在10分钟后能达到平衡。
回复
zyx747
2011年07月21日 10:29:52
6楼
一直维持在这个读数
回复
luischen
2011年07月22日 11:18:55
7楼
我想了很久,没明白。。往知道
回复
wyd0818
2011年07月22日 14:10:51
8楼
应该是低压侧温度低,高压侧温度高的原因。
关了机,因为冷柜的保温比较好,蒸发器侧的温度仍然保持低温,压力自然就低些。
回复
zyx747
2011年07月25日 08:15:44
9楼
不是这个原因,冷柜现在无法启动,高低压还是不同
回复
zxwknight3166
2011年07月26日 14:22:25
10楼
系统是不是堵了
开机后高低压是不是差别比以前大了呢?
回复
zyx747
2011年07月27日 11:55:12
11楼
现在没法开机,因为是变频的,还没调好
回复