求助电力排管如果过桥梁
wajan817
wajan817 Lv.4
2011年07月19日 17:51:07
只看楼主

求助市政道路电力排管如果从桥梁中过?设计线槽还是在桥梁边上设计电缆桥架?

求助市政道路电力排管如果从桥梁中过?设计线槽还是在桥梁边上设计电缆桥架?
免费打赏
wajan817
2011年07月19日 18:10:03
2楼
怎么没有大虾指点?自己顶一下。
回复
wajan817
2011年07月19日 18:10:47
3楼
怎么我发的求助都没人指点,难道长得不够帅。
回复
wajan817
2011年07月19日 18:11:14
4楼
顶起。顶起。顶起。顶起。顶起。顶起。
回复
wlszjs
2011年07月19日 19:40:30
5楼
没办法从桥梁中走的,除非在造桥时预埋了管子。一般采取两个办法,一个是在河底走线(或者是顶管),另外一个就是在桥边搭桥架。
回复
wajan817
2011年07月20日 15:55:32
6楼
现在桥梁还没建,就是在建桥梁的时候能不能预埋线槽?有没有这个规范要求?
回复
callapy
2011年07月31日 21:47:11
7楼
如果是顺着桥梁走可以从中央分隔带走,如果是横跨桥梁就只能从桥底过了
回复
junhan2012
2012年01月03日 12:44:26
9楼
市政电缆相关设计
小弟是搞电缆及土建相关设计,做过很多高低压电缆土建设计,自己建了一个群,有做市政电缆设

计或讨论市政电缆设计相关问题,请加87166807(市政电缆设计),我qq号码是289416482,欢迎加入一起交流学习。
回复
lingxuct
2012年01月03日 16:38:19
10楼
既然是排管,过桥也做排管好了,如何固定管子,那就是设计要做的事了。
回复

相关推荐