关于消防立管管径大小计算
hzy8607
hzy8607 Lv.4
2011年07月19日 17:02:36
只看楼主

有一一类商住楼,室内消防用水量40L/S。那么我住宅部分的管径,按规范每根立管计算不小于15L/S,也就是按3层考虑消防用水。那么我的消防立管用100的管径,水头损失也不大,应该是没有什么问题吧。。。。。。

有一一类商住楼,室内消防用水量40L/S。那么我住宅部分的管径,按规范每根立管计算不小于15L/S,也就是按3层考虑消防用水。那么我的消防立管用100的管径,水头损失也不大,应该是没有什么问题吧。。。。。。
免费打赏
jiangyu_cn
2011年07月20日 15:51:10
2楼
没有问题
回复
369369efg
2011年07月20日 15:57:58
3楼
没问题的。住宅和商业的消防可以分开设的呀
回复
wwuu609
2011年07月20日 15:59:03
4楼
可以
回复
liuqiang1006
2011年07月21日 08:38:54
5楼
这个没有问题
回复
nkw
2011年07月22日 06:46:11
6楼
学习中,谢谢各位
回复
bihu15721
2011年07月22日 07:41:58
7楼
请核对原理图,是否存在环管通水40L/S的需要
回复
awdwadjob
2011年07月22日 21:30:13
8楼
没问题,放心
回复
yzylt
2011年07月27日 10:31:36
9楼
没问题,可以
回复
rjx9999
2011年08月11日 17:43:40
10楼
15L/S DN100 i=0.0602 你自己计算下看够不够咯
回复
yinhuixiayan2004
2011年09月30日 11:37:24
11楼
楼上兄弟不是排污啊,你来个管道坡度做什么啊,
回复