关于消防立管管径大小计算
hzy8607
hzy8607 Lv.4
2011年07月19日 17:02:36
只看楼主

有一一类商住楼,室内消防用水量40L/S。那么我住宅部分的管径,按规范每根立管计算不小于15L/S,也就是按3层考虑消防用水。那么我的消防立管用100的管径,水头损失也不大,应该是没有什么问题吧。。。。。。

有一一类商住楼,室内消防用水量40L/S。那么我住宅部分的管径,按规范每根立管计算不小于15L/S,也就是按3层考虑消防用水。那么我的消防立管用100的管径,水头损失也不大,应该是没有什么问题吧。。。。。。
免费打赏
yinhuixiayan2004
2011年09月30日 11:44:00
12楼
DN100 管没有问题