消防立管管径怎么选??????
小陈
小陈 Lv.7
2006年04月06日 17:34:35
只看楼主

工业厂房31米高消火栓用水量为25L/S同时使用水枪5支每支水枪最小流量为5L/S每根竖管最小流量为15L/S立管怎么选管径???/ 按15L/S还是25L/S??//

工业厂房31米高
消火栓用水量为25L/S
同时使用水枪5支
每支水枪最小流量为5L/S
每根竖管最小流量为15L/S
立管怎么选管径???/
按15L/S还是25L/S??//
免费打赏
kongno1
2006年04月06日 20:47:00
2楼
一跟立管上面5支枪吗?
回复
kibo
2006年04月06日 22:44:35
3楼
我觉得还是按15L/S。
回复
cailiang008
2006年04月07日 08:36:35
4楼
平时计算都是按“每根竖管最小流量”即可。

不过你这个工程几层啊?每根竖管上的消火栓最多有几个啊?
回复
saerka_rock
2006年04月07日 09:19:16
5楼
当然是按一根立管同时使用的消火栓个数确定的
一根立管同时使用的消火栓个数也不是管子上有几个就会同时用的
据我所知,一根立管同时使用的消火栓最多3个吧
回复
cxh_0722
2006年04月08日 16:08:25
6楼
按15L/s选