住宅电能表后的断路器需要过电压保护?怎么选用开关?
heizi0927
heizi0927 Lv.7
2011年07月19日 16:44:45
来自于断路器
只看楼主

天津的项目,当地规范《天津市住宅设计标准》10.4.3-3条:每户住宅一般以单相交流220v供电,一户一表集中安装在表箱内,每具电能表后应安装每户住宅的总断路器,该总断路器应可同时断开相线和中兴线并具备短路、过载及过电压的保护功能。求教,具备过电压的微断怎么选择?我查了施耐德的样本,选用vigi C65ELEG,2P的可以满足同时断开相线和中兴线并具备短路、过载及过电压要求,但是多了我不需要的漏电保护。

天津的项目,当地规范《天津市住宅设计标准》10.4.3-3条:每户住宅一般以单相交流220v供电,一户一表集中安装在表箱内,每具电能表后应安装每户住宅的总断路器,该总断路器应可同时断开相线和中兴线并具备短路、过载及过电压的保护功能。
求教,具备过电压的微断怎么选择?
我查了施耐德的样本,选用vigi C65ELEG,2P的可以满足同时断开相线和中兴线并具备短路、过载及过电压要求,但是多了我不需要的漏电保护。
另外,如果我使用的是三相入户怎么办?
免费打赏
99xiong2008
2011年07月19日 16:51:39
2楼
我们这里的做法是在图纸上注明功能!具体的有制作开关的厂家确定!我是河北的!
回复
heizi0927
2011年07月19日 16:58:31
3楼


再问下,图纸上总要标开关编号吧,如果我标注了开关型号+文字要求,结果不具备这个功能岂不是不好啊
回复
老灰兔子
2011年07月19日 21:28:03
4楼
只标技术参数,不必标型号(即不指定产品型号),具体产品型号由施工或甲方选择。
回复
heizi0927
2011年07月20日 09:16:24
5楼
打破砂锅问到底啦,还是请熟悉相关开关的人解答下吧,什么开关可以具备这些功能?最终还是要安装的嘛。国产和进口品牌都有吗?比如施耐德和ABB?
回复
heizi0927
2011年07月20日 11:34:51
6楼
自己去找了一下,施耐德C65系列有过压脱扣,叫MV,据说单相,三相都有的