铸铁管安装图片
yyc-312
yyc-312 Lv.2
2011年07月19日 16:28:41
来自于工地图片
只看楼主

本工地安装图片,欢迎大家指正[ 本帖最后由 yyc-312 于 2011-7-19 16:33 编辑 ]

DSCF3234.JPG DSCF3241.JPG DSCF3237.JPG本工地安装图片,欢迎大家指正

[ 本帖最后由 yyc-312 于 2011-7-19 16:33 编辑 ]

DSCF3234.JPG


DSCF3241.JPG


DSCF3237.JPG


DSCF3266.JPG


DSCF3265.JPG

免费打赏
aifeichan
2011年08月28日 17:43:39
12楼
1、支架做的很漂亮,如果在接横管的立管底部再做个支撑架,在第三张的靠内侧的两个三通两侧在做吊架就完美了,最后一张图片的支架离配件超过300mm了吧;
2、第二张图的配件应该是柔接吧,建筑如有伸缩缝,柔接要分别设在伸缩缝出墙体两侧;如不是过伸缩缝用的,柔性接口的铸铁管道似乎不用设补偿装置的;
3、第三张图的清扫口的操作空间太小了,按规范怎么也得做到200mm~400mm之间的;
4、第一张过墙有做套管吗,立管上的套管口径有大于主管50mm吗?
5、很明显第四张的立管安装的垂直度超过3mm了;
回复
aifeichan
2011年08月28日 17:53:39
13楼
补充下
立管的检查口离地面的距离小于1m了;
回复下11#楼的兄弟,铸铁排水管是要加套管的,套管与主管间的空隙也是要填实密封的,有防火要求是密封材料是要防火的,有防水要求是密封材料是要防水的