按照设计规范2000KW以上的电动机应设差动保护,但是变频电机如何进行差动保护呢?咨询了微机综保和互感器厂家,TA的准确限值系数,和微机综保不误动的条件都是在额定频率50HZ条件下才能满足的。那么变频后如何进行差动保护呢?如果不做差动保护是不是就不满足规范要求了呢?
按照设计规范2000KW以上的电动机应设差动保护,但是变频电机如何进行差动保护呢?咨询了微机综保和互感器厂家,TA的准确限值系数,和微机综保不误动的条件都是在额定频率50HZ条件下才能满足的。那么变频后如何进行差动保护呢?
如果不做差动保护是不是就不满足规范要求了呢?
23楼
资料不错,赞一个
回复
24楼
没有影响,和工频的一样。
回复
25楼
我们厂现在也面对这样的问题,我们打算取消差动保护,用速断和过流保护
回复
26楼
不清楚还没遇到
回复
27楼
根据所做的实际工程,10kV变频电机均未配置差动保护,由于变频的原因,差动保护无法实现。一般我们的做法是配线路保护装置,一般我们都采用南瑞的RCS-9611CS,与进线保护配置一致。后咨询,现有的变频器都自带保护装置用于变频器保护,所以10kV配电装置只需保护出线,与一般出线回路一样。
回复
28楼
ccc___ 发表于 2011-7-19 16:33 好象上1000KW的电机用变频器的极少,就是用了也不需要差动保护,因变频器本身对电机的保护功能很强!高 …有两种方案可以满足变频差动:1、可以选用变频差动保护装置,它可以满足频率1HZ-60HZ的要求,保护算法与频率无关,但是必须配置专用电流互感器。2、可以选用磁平衡保护,这个对于新电机很好实现,但是对于已运行的电机较为麻烦。
回复
29楼
我们厂变频下差动需退出,不退差动会动作跳闸,变频故障改工频运行时投运差动。
回复
30楼
可以采用变频差动综保,现在有成功的应用。还可以在电机上安装磁平衡保护。但两者都要求专用变频CT.
回复
31楼
差动保护是利用两侧的差,来行成的,咋差,我们着速段,过流,在家本身变频的一些保护,我们用的是西门子的,挺好
回复