按照设计规范2000KW以上的电动机应设差动保护,但是变频电机如何进行差动保护呢?咨询了微机综保和互感器厂家,TA的准确限值系数,和微机综保不误动的条件都是在额定频率50HZ条件下才能满足的。那么变频后如何进行差动保护呢?如果不做差动保护是不是就不满足规范要求了呢?
按照设计规范2000KW以上的电动机应设差动保护,但是变频电机如何进行差动保护呢?咨询了微机综保和互感器厂家,TA的准确限值系数,和微机综保不误动的条件都是在额定频率50HZ条件下才能满足的。那么变频后如何进行差动保护呢?
如果不做差动保护是不是就不满足规范要求了呢?
12楼
回复
14楼
一般都 退掉了,你差动没法投的,也没意义。变频器做了保护,开关侧有个过流就行
回复
15楼
另外国产变频没那么贵,2500KW大概要不到150W
回复
16楼
请问专家是不是做变频改造比较多?我厂做了6台电机的变频改造,额定都在2000KW以上,现在变频器集中在一个变频室内,未作水冷系统,只做了风道+空调,目前问题一是环境较差,二是温度较高,已经投了8台10P空调制冷了,请问水冷改造要消耗多少费用?
回复
17楼
火力发电厂重要辅机采用变频调速,对电动机差动保护产生了重大影响。分析了应用高压变频器后电动机www.fhxianfeng.com分马力电动机 差动保护的装设范围,研究了变频器输出侧频率宽范围变化对常规相量差动保护的影响。同时,针对变频运行时电动机主保护缺失问题,提出采用采样值差动保护作为变频电动机主保护的解决方案。通过适当地选择S值,采样值差动保护对电流互感器(TA)饱和的影响具有一定的抵御能力,在工程实际中具有良好的应用前景。
回复
18楼
路过了,学习一下吧
回复
19楼
路过了,学习一下吧
回复
20楼
在工频状态下 用可以,变频时不会用,否则要改动变频厂家的设计啦,而且高压变频的保护很是齐全,不需要
回复
21楼
最近一直在纠结到底应该不应该用变频差动保护,四方有一款产品可用于变频差动保护,倒是产品价格超高10W一个微机差动保护,一个CT,2000,算下来价格已远远超过了本身的价值,现在考虑还是采用变频时候切除差动,工频的时候运行差动。附件是四方的产品资料,
回复
22楼
个人感觉应该加上差动,四方的资料不错,谢谢楼上
回复