空调箱的机外余压的算法
快乐英雄
快乐英雄 Lv.10
2011年07月19日 15:25:39
只看楼主

大家好。我想知道洁净室的的空调箱的机外余压是怎么计算的?我们现在的算法是(回风管+送风管的长度)*5+高效风口的阻力=空调箱的机外余压,这样算法正确吗?大家有什么意见。请多多指教!多多交流!

大家好。我想知道洁净室的的空调箱的机外余压是怎么计算的?我们现在的算法是(回风管+送风管的长度)*5+高效风口的阻力=空调箱的机外余压,这样算法正确吗?大家有什么意见。请多多指教!多多交流!
免费打赏
linxu019
2011年07月23日 15:28:27
2楼
基本方向是没错的,但你用最不利风管长x5这个是估算值,若弯头、支管太多就不够,最好是计算下哦,个人意见
回复
zht2004
2011年07月29日 15:16:00
3楼

高效风口的阻力,宜选取其终阻力
回复
zht2004
2011年07月29日 15:17:13
4楼
沿程和局部的计算时必不可少的,局部阻力粗算也比不算要好
回复
快乐英雄
2011年07月30日 15:54:14
5楼
版主,一般你是怎么计算的啊?有没有公式可以套用一下啊!小弟我是在小公司做的,很多时间来不及计算的。有什么好的方法介绍一下。小弟不胜感激!
回复
shiwo810623
2011年07月30日 21:12:55
6楼
这个目前来看估算的多 局部阻力还好说 沿程阻力算起来的话 相当麻烦 一般都是估计 先看主管道的长度 再看支管的多少
回复