以前做的工地不是镀锌钢板就是无机玻璃钢材质做的防排烟风管,这次工地设计图纸中提出所有防排烟风管均采用不含石棉的硅酸钙板,耐火2小时,我没接触过,打电话给设计院,说是镀锌钢板风管外包这种硅酸钙板,找了下施工工艺,http://wenku.baidu.com/view/13275751f01dc281e53af0fa.html,但是没看明白。1.如果是用自攻螺丝将轻钢龙骨角铁和硅酸钙板固定在铁皮风管上,那么在风管法兰的地方如何处理?
1.如果是用自攻螺丝将轻钢龙骨角铁和硅酸钙板固定在铁皮风管上,那么在风管法兰的地方如何处理?
2.按照这个工艺来说,存在所谓的自撑式防火风管,可以不用基体,直接施工,这样的风管漏风量会不会高?感觉漏风点不少。
3.关于防排烟风管采用镀锌钢板或者玻璃钢是否可行?
高规中: 8.4.9 排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
低规中:9.1.5 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm 的距离。
排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的有关规定执行。
有没有用过这种材料的同志说一下?