【讨论】有关防排烟风管的材质(不含石棉硅酸钙)
wjyppp
wjyppp Lv.2
2011年07月19日 14:53:25
来自于通风排烟
只看楼主

以前做的工地不是镀锌钢板就是无机玻璃钢材质做的防排烟风管,这次工地设计图纸中提出所有防排烟风管均采用不含石棉的硅酸钙板,耐火2小时,我没接触过,打电话给设计院,说是镀锌钢板风管外包这种硅酸钙板,找了下施工工艺,http://wenku.baidu.com/view/13275751f01dc281e53af0fa.html,但是没看明白。1.如果是用自攻螺丝将轻钢龙骨角铁和硅酸钙板固定在铁皮风管上,那么在风管法兰的地方如何处理?

以前做的工地不是镀锌钢板就是无机玻璃钢材质做的防排烟风管,这次工地设计图纸中提出所有防排烟风管均采用不含石棉的硅酸钙板,耐火2小时,我没接触过,打电话给设计院,说是镀锌钢板风管外包这种硅酸钙板,找了下施工工艺, http://wenku.baidu.com/view/13275751f01dc281e53af0fa.html,但是没看明白。

1.如果是用自攻螺丝将轻钢龙骨角铁和硅酸钙板固定在铁皮风管上,那么在风管法兰的地方如何处理?
2.按照这个工艺来说,存在所谓的自撑式防火风管,可以不用基体,直接施工,这样的风管漏风量会不会高?感觉漏风点不少。
3.关于防排烟风管采用镀锌钢板或者玻璃钢是否可行?
高规中: 8.4.9 排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
低规中:9.1.5 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm 的距离。
排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的有关规定执行。


有没有用过这种材料的同志说一下?
免费打赏
jietou19821129
2011年07月20日 16:52:28
2楼
选用玻镁复合板,玻镁板也可以,安装时不太一样。
回复
jmmkmm
2011年07月20日 19:05:09
3楼
防火板内衬龙骨直接做防火风管即可,外套角钢法兰连接,在大型项目上用的多了
回复
cjzsj155
2011年07月21日 11:18:03
4楼
没接触过这么大的项目,来向各位学习了
回复
jlwangyang
2011年07月21日 15:13:19
5楼
刚毕业,在学习中
回复
jian2194
2011年07月21日 17:08:10
6楼
见过一工程,。
镀锌钢板风管外包这种硅酸钙板。

M+W 设计施工。(不知道图中是不是硅酸钙板)防火2小时。
镀锌钢板风管 + 岩棉+“硅酸钙板”
不漏风。 也把法兰包起来。中间空隙用岩棉填充。
回复
jian2194
2011年07月21日 22:28:03
7楼
应该 不需要这么浪费吧 。
回复
仙鹤
2011年07月22日 09:28:36
8楼
什么场合用这种风管
回复
szdingo
2011年07月27日 10:34:40
9楼
学习各位经验!!!
回复
xujuan87
2011年10月13日 11:38:57
10楼
有请教一下各位,无机玻璃钢做防排烟风管相关设计规范在哪里找呢
回复