我最近在设计一套妇产科的图纸,我没有这方面的资料,不知道产房里的净化是多少级呀,需要做层流吗?还有隔离产房是能与其它产房放在一起吗?我是把所有产房与手术室放在洁净区,把所有待产房与护士站之类的放入了清洁区,这样做对吗?哪位高手有这方面的经验,请指点啊.很急啊.

我最近在设计一套妇产科的图纸,我没有这方面的资料,不知道产房里的净化是多少级呀,需要做层流吗?还有隔离产房是能与其它产房放在一起吗?我是把所有产房与手术室放在洁净区,把所有待产房与护士站之类的放入了清洁区,这样做对吗?哪位高手有这方面的经验,请指点啊.很急啊.
免费打赏
vincent_nk
2006年05月30日 09:21:39
2楼
妇产科万级就可以,不需要层流。要全新风系统。
隔离产房尽量离其他产房远一些,因为它需要做成负压。
待产房和护士站也要放在洁净区。
清洁区是走污物的通道。
回复
yal-888
2006年05月30日 10:06:30
3楼
那就是说产房我做成万级,用高效过滤器就可以了.隔离产房也安装高效,但需做排风,形成负压,那是不是隔离产房要做成独立的空调系统呢?我有两间产房是不是可共用一台空调系统.我还有洁净走廊呢?我是把产房与待产房分了两个区域的.因为进入产房的只是医护人员啊,而待产房还会有家属进入,所以我就放在清洁区,还要做净化吗?高手你的QQ是多少,我们在QQ 上具体聊,好吗?我这台电脑下载不了POPO所以只能在QQ上聊.
回复
vincent_nk
2006年05月30日 11:58:13
4楼
不是只有负压才排风的,正压也要排风
建议做成独立系统,便于调节
可以共用,但不要和走廊共用。
平面专业没有什么定势,多和院方商量一下
26170480可以加我
回复
yal-888
2006年05月30日 15:06:28
5楼
谢谢!!!!
回复
yunjinlun
2006年05月30日 20:48:40
6楼
回复
knight1024
2006年06月14日 16:29:32
7楼


理论上是可以做成一个系统的 关键看你们的自控系统能不能控制的下来了 不过建议还是不要那样做 除非你是为了投标压价
回复
0796260-8031
2006年06月14日 20:29:40
8楼
我曾经接触到一个产房是做成三十万级的,要全新风,可以做成一个系统,从空调箱出来两个定风量调节阀就好了,控制也比较好控制。