住宅地下室储藏应该不应该做喷淋?
andromeda6164
2011年07月19日 11:17:00
只看楼主

请问大家: 现在我们做的这个楼,在审图过程中,外审单位提出要标出地下室储藏物得类别,并说如果是丙类储藏,地下室面积若大于500平米的话应该做喷淋。但是建筑说他们不按仓库走,不能写是几类几类储藏;还提出也不能写非可燃物类储藏,因为住户储藏的东西,免不了要放些纸箱子类得可燃物,他们只写“地下室存放可燃物平均重量不超过30kg每平方米”,但这句话对应的就是丙类储藏。甲方也不同意做喷淋... 请教各位前辈,这种情况到底应该按什么考虑,和多层高层又是否有关系呢?按理来说是不是应该做喷淋呢?

请问大家:
现在我们做的这个楼,在审图过程中,外审单位提出要标出地下室储藏物得类别,并说如果是丙类储藏,地下室面积若大于500平米的话应该做喷淋。但是建筑说他们不按仓库走,不能写是几类几类储藏;还提出也不能写非可燃物类储藏,因为住户储藏的东西,免不了要放些纸箱子类得可燃物,他们只写“地下室存放可燃物平均重量不超过30kg每平方米”,但这句话对应的就是丙类储藏。甲方也不同意做喷淋...
请教各位前辈,这种情况到底应该按什么考虑,和多层高层又是否有关系呢?按理来说是不是应该做喷淋呢?
谢谢大家!
黄cyzf
2011年07月20日 10:35:21
2楼
这一条很扯淡!审图提的也不能说不对!但很扯淡!现在做工程的大都不管实际,只是撇清责任!实在无话说!
回复
andromeda6164
2011年07月25日 09:33:41
3楼
所以很纠结...最后建筑还是改成非可燃物储藏了...
回复
huangjing67
2011年07月25日 11:10:20
4楼
住宅地下室,如果是防火分区的面积大于500平方的地下自行车库、住宅储物间,就要考虑设置自动喷淋了。
回复
lovingdog
2011年08月03日 10:46:46
5楼
我们这边的审图,只要是住宅楼下面的贮藏,都是按丙类做自喷。消防总队那边也是按照丙类设置自喷,说是住户肯定放置可燃物,所以按有可燃物的丙类贮藏,设置自喷
回复
designsjr
2011年08月03日 11:25:32
6楼

回复
蛋又不疼了
2011年08月03日 12:25:46
7楼
手续问题 设计可以严格说明非可燃储物
回复

相关推荐

APP内打开