为什么差动继电器的制动线圈要装在负荷侧
jl1414
Lv.2
2006年05月29日 23:17:42
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
对于单电源的双绕组变压器。差动保护用的继电器制动线圈为什么要装在负荷侧
对于单电源的双绕组变压器。差动保护用的继电器制动线圈为什么要装在负荷侧
免费打赏
wcp-33
2006年05月29日 23:55:47
2楼
当内部故障时,负荷侧不提供短路电流,所以就没有制动电流,保护动作灵敏.