求助,75千瓦发电机选用软启动顺序启动两台30KW水泵怎么起不来啊!
tjbdltkczp
tjbdltkczp Lv.2
2011年07月19日 10:11:37
只看楼主

求助,75千瓦发电机选用软启动顺序启动两台30KW水泵怎么起不来啊!试验一、通过市电连接软启动柜顺序启动两台30KW水泵能够正常启动,试验二、通过75千瓦发电机连接软启动柜顺序启动两台30KW水泵,第一台水泵正常启动,第二台怎么也启动不起来。请问是什么原因造成的呢,是发电机选小了,还是软启动柜的问题。正常启动两台30KW水泵需要选用多大发电机若选用软启动启动台30KW水泵需要选用多大发电机

求助,75千瓦发电机选用软启动顺序启动两台30KW水泵怎么起不来啊!
试验一、通过市电连接软启动柜顺序启动两台30KW水泵能够正常启动,
试验二、通过75千瓦发电机连接软启动柜顺序启动两台30KW水泵,第一台水泵正常启动,第二台怎么也启动不起来。
请问是什么原因造成的呢,是发电机选小了,还是软启动柜的问题。
正常启动两台30KW水泵需要选用多大发电机
若选用软启动启动台30KW水泵需要选用多大发电机
请指教!
免费打赏
rk5707
2011年07月19日 10:55:06
2楼
发电机的利用系数是0.8,!那部分0.2他自己用了!
回复
iamcmh
2011年07月19日 11:18:20
3楼
第一台水泵起动后先关上阀门,让其空载,再起动第二台。两台都起动完后再打开出水阀门。
试一下吧。
回复
woaidigou001
2011年07月21日 15:04:07
4楼
发电机有点小 用120的最好
回复

相关推荐