潜水泵是不是都不能直接启动啊?30KW 潜水泵,可以直接启动吗?变压器有可能使用400KVA的,也可能买一个125KVA的,暂时没定水泵的型号是WQ100-50-30,30KW。[ 本帖最后由 xppeenngg 于 2009-12-6 16:47 编辑 ]
潜水泵是不是都不能直接启动啊?
30KW 潜水泵,可以直接启动吗?
变压器有可能使用400KVA的,也可能买一个125KVA的,暂时没定
水泵的型号是WQ100-50-30,30KW。
[
本帖最后由 xppeenngg 于 2009-12-6 16:47 编辑 ]
2楼
能不能直接起还要看变压器的容量。我们800KVA的配电变压器,30KW的风机是直接起的。
回复
3楼
这问题问的,我只能回答不能直接启动。。。:lol
回复
4楼
电源容量够大就可以。要不还是不直起好。
回复
5楼
电机能否直接启动主要看两点:1.对所接电源的影响。2电机端头启动时的电压是否满足要求。
对于30KW电机可粗略估算如下:1.变压器大于160KVA。2.供电电缆较短(几十米)。可以直接启动。
如差距较大则必须经过启动压降计算(详见《工业与民用配电设计手册》)或采取降压启动方式。
回复
6楼
'能不能直接起要看变压器的容量 ' 这个看法是对的
回复
7楼
能否直接启动主要看对电源的影响,如象风机,泵类,对电源的影响还是很大的,可以根据手册做个计算,如果变压器的容量足够,直接启动就行。
回复
8楼
我这里75KW直接起都有啊
回复
9楼
30KW 潜水泵不一定能直接启动,每10米水深就是0.1兆帕的压力,水锤效应增加立方倍,启动电流是相当大的,对电网,水泵,供水管网都有很大的冲击。如果水源较浅,管网阻力又很小,同时电网容量足够,那直接启动是没任何问题的。
回复
10楼
可以参考水泵样本的启动电流,对电网容量进行审核
回复
11楼
为什么不能直接启动啊?:Q
是不是因为变压器容量小?
回复