特征值求解不收敛 请用LDLT方法
kkkkk2615542
2011年07月19日 09:20:28
来自于PKPM
只看楼主

satwe结构内力配筋计算的时候显示的,请问这是什么原因:是模型有错误?参数设置问题?还是只是算法的问题?多谢指教! 这是问啥[ 本帖最后由 w346240369 于 2011-7-19 12:59 编辑 ]

satwe结构内力配筋计算的时候显示的,请问这是什么原因:是模型有错误?参数设置问题?还是只是算法的问题?
多谢指教!



这是问啥

[ 本帖最后由 w346240369 于 2011-7-19 12:59 编辑 ]
免费打赏
wzw20516
2012年03月11日 11:57:21
23楼
特征值求解不收敛的解决方法
• 避免避免过多的铰接定多的铰接定义
• 回填土约束不要填负值
• 改用LDLT,观察振型图,查找局部振动,或模型
错误错误,,修改模型后修改模型后,,再改用再改用VSSVSS
• 如LDLT也不过,选择“不计算地震作用”,观察
竖向荷载下的变形竖向荷载下的变形,查找模型不合理处查找模型不合理处,修改正修改正
确后再正常计算
回复
waishan
2012年03月15日 19:16:58
24楼
选用VSS求解器时,由于对刚度阵和质量阵的性态要求比较高,如果存在机构或者较多的局部振动时,有可能造成特征值计算不收敛,比较常见的原因及解决办法如下:
铰接定义不合理造成机构。混凝土结构应慎重定义铰接。
回填土约束m值填为负值。回填土约束在任何情况下都应按真实的回填土性质填写,不要填写负值。
结构中由于建模错误造成构件连接关系不正确,或者存在薄弱部位,造成局部振动。可改用LDLT求解器,计算完成后,观察振型图,查找模型错误或薄弱部位,修改模型后再采用VSS进行计算
回复
zxhelen89542
2012年05月07日 15:45:25
25楼
我再特殊构件里面 全楼删除就可以计算了。真奇怪
回复
lscx911
2012年05月31日 17:25:58
26楼
减少计算阵型数,重算一下
回复
a1505245250
2012年06月17日 23:34:02
27楼
太坑人了 ,我八层的框架,八度区 模型计算时候一支出现这个!算八九次才会成功一次!。 后来一直把振型调低,从18减少到9,才能正常计算,擦
回复
redwei2012
2012年07月02日 16:53:21
28楼
顶一个
今天也遇到类似的问题
看咱这招数还不少
我试试去
回复
guozhiqiang10167
2012年07月09日 09:27:12
29楼
我也遇到了这种问题,减小振型数,可以计算,但是文本显示中有效质量系数小于90%,求解。。。盼大神指导。。。
回复
vilden_god
2012年07月12日 16:30:26
30楼
振型个数一般都是每层选3个 如果为了计算而减少振型个数 会有多大影响? 有效质量系数小于90%呢?

[ 本帖最后由 vilden_god 于 2012-7-12 16:49 编辑 ]
回复
qiaotaocs2008
2012年07月13日 15:26:07
31楼
返回PMCAD从新生成下节点和清理下多余节点,以前也遇到过就是这样
回复
iq8301201
2012年07月25日 09:48:21
32楼
我做了3层四联排的房子,阵型系数12 个 有效质量系数小于90%改到15个 Y方向还是小于90% 加到18个 第一次计算过了 以后就这样的提示了 改15个没问题了 关键有效质量系数小于90%了 求高手指点