satwe结构内力配筋计算的时候显示的,请问这是什么原因:是模型有错误?参数设置问题?还是只是算法的问题?多谢指教! 这是问啥[ 本帖最后由 w346240369 于 2011-7-19 12:59 编辑 ]
satwe结构内力配筋计算的时候显示的,请问这是什么原因:是模型有错误?参数设置问题?还是只是算法的问题?
多谢指教!
这是问啥
[
本帖最后由 w346240369 于 2011-7-19 12:59 编辑 ]
12楼
我是定义了特殊梁之后才出现这个问题的,,,
回复
13楼
但是去掉特殊构件定义之后还是要有这个问题,,后来把振兴个数减少了几个就好,,
回复
14楼
我今天也遇到了,本来算过去了,但偏心一下柱子,再算就提示这个,从新跑了一遍又算过去了,再没提示。。搞不懂
回复
16楼
15楼太高了,我也遇到了这种情况,振型个数少取几个就没事了
回复
17楼
你把振型个数减小 走一遍之后看文本输出里面的有效质量系数 大于%90就没有问题 然后去一个合适的个数 ok
回复
18楼
地下室设置有问题,土的约束按桩规走就好啦
回复
19楼
后来也是修改一些特殊梁 删除一些铰就行了
回复
20楼
我也遇到过这个问题,给PKPM打电话说是模型问题,一个三层小框架,很规矩,模型能有什么问题??
最后采用的方法是减少振型解决的
我觉得这个问题是软件问题,因为有的时候算第一遍没事,改一个参数算第二遍就出问题了,而且把参数改回来,问题依然存在
估计PKPM软件更新一版以后就没有了
等着补丁吧
回复
21楼
我是把部分铰接梁去掉了,貌似我们这里PKPM培训时讲过,说挑梁2端出现铰接也可能出现这样的情况
回复
22楼
我也遇到过,只要把楼层强制刚性假定时不保留弹性板面外刚度就可以算过了,也不知道所以然啊
回复