【讨论】关于水泵选型及系统运行方面问题探讨
riverjsg
riverjsg Lv.8
2011年07月18日 23:21:21
来自于中央空调
只看楼主

各位:手头正在施工的一个项目,因甲方要求尽量节省投资,且青岛每年夏季需要开空调满负荷确实时间很短,于是15000平米的办公楼,室内风盘的总负荷1700KW(基本上按每平米120W计算),而空调主机减少到12台60KW制冷量的风冷模块机组,总制冷量才720KW,每层主管设手动蝶阀,且每台风盘未设电动二通阀,对于这样一个系统大家认为水泵主管都应如何计算选型?我的做法是水泵按主机流量选型:10.3m3/h*120*1.1=136m3/h,扬程28-32米

各位:
手头正在施工的一个项目,因甲方要求尽量节省投资,且青岛每年夏季需要开空调满负荷确实时间很短,于是15000平米的办公楼,室内风盘的总负荷1700KW(基本上按每平米120W计算),而空调主机减少到12台60KW制冷量的风冷模块机组,总制冷量才720KW,每层主管设手动蝶阀,且每台风盘未设电动二通阀,对于这样一个系统大家认为水泵主管都应如何计算选型?

我的做法是水泵按主机流量选型:10.3m3/h*120*1.1=136m3/h,扬程28-32米
主管选用DN200,主管流速1.1米/S

但这样一个系统实际运行起来毕竟会引发一系列的问题,末端负荷大必然导致供回水温差大,末端效果不理想等,高手们碰到过类似的问题么?实际运转情况如何?

IMG_1278.JPG

免费打赏
zsp609953808
2014年05月12日 14:47:26
52楼
套用最近流行的一句话——不做死,就不会死(No do , no die)
回复
lingzhuhan
2014年05月13日 08:53:46
53楼
学习了,感谢分享!
回复
co1440640532164
2015年09月10日 09:49:29
54楼
我也设计过几个小的项目,感觉完全不一样,每平方50w
回复
ttssii
2015年10月05日 21:45:32
55楼
这么小的负荷指标,最好算一下,心里才有底
回复

相关推荐

APP内打开