【讨论】关于水泵选型及系统运行方面问题探讨
riverjsg
riverjsg Lv.8
2011年07月18日 23:21:21
来自于中央空调
只看楼主

各位:手头正在施工的一个项目,因甲方要求尽量节省投资,且青岛每年夏季需要开空调满负荷确实时间很短,于是15000平米的办公楼,室内风盘的总负荷1700KW(基本上按每平米120W计算),而空调主机减少到12台60KW制冷量的风冷模块机组,总制冷量才720KW,每层主管设手动蝶阀,且每台风盘未设电动二通阀,对于这样一个系统大家认为水泵主管都应如何计算选型?我的做法是水泵按主机流量选型:10.3m3/h*120*1.1=136m3/h,扬程28-32米

各位:
手头正在施工的一个项目,因甲方要求尽量节省投资,且青岛每年夏季需要开空调满负荷确实时间很短,于是15000平米的办公楼,室内风盘的总负荷1700KW(基本上按每平米120W计算),而空调主机减少到12台60KW制冷量的风冷模块机组,总制冷量才720KW,每层主管设手动蝶阀,且每台风盘未设电动二通阀,对于这样一个系统大家认为水泵主管都应如何计算选型?

我的做法是水泵按主机流量选型:10.3m3/h*120*1.1=136m3/h,扬程28-32米
主管选用DN200,主管流速1.1米/S

但这样一个系统实际运行起来毕竟会引发一系列的问题,末端负荷大必然导致供回水温差大,末端效果不理想等,高手们碰到过类似的问题么?实际运转情况如何?

IMG_1278.JPG

flea-1
2011年07月19日 10:14:46
2楼
这个感觉水泵选多大都无所谓了,扬程小了,无非是末端负荷出力更小,大了,也没什么效果,你主机容量在那。考虑全负荷,效率很差。
回复
snail_yin
2011年07月19日 10:24:21
3楼
甲方作为非专业人士,可以提出种种不合理要求,而作为一个优秀的设计师,一个重要的职责就是说服甲方采纳合理的建议,毕竟,工程完工了,如果运营有问题,还是设计人员的责任,你不能说“这是甲方要求的”
冷机可以考虑同时使用率,以及建筑的最大小时冷负荷进行选型,这样肯定会比风机盘管的末端总负荷要小很多。但不到50%,确实太小了。
回复
快乐英雄
2011年07月19日 11:13:34
4楼
那么牛,取那么低的使用系数。神!
回复
wfxjwang
2011年07月19日 11:22:36
5楼
水泵选多大都无所谓了,不应什么都听甲方的
回复
taikongfengniao
2011年07月19日 11:33:25
6楼
冷负荷选的是有点小了,我认为暖通设计应该有自己的原则
回复
zcg917
2011年07月19日 11:36:40
7楼
核算下来12台风冷模块全开的情况下,冷指标50.8W/m2,太低了,不知道建筑保温等情况做的怎么样,如果不行的话,那估计将来使用的时候基本感觉不到空调的存在。
回复
chenxinping123
2011年07月19日 11:55:13
8楼
呵呵 你牛!
这样的工程建议你不要做,到时坏自己的名声也坏公司的名声。
按你说的情况,水系统就是定流量系统,它有负荷侧和冷源侧的匹配原则。
二楼说的好,到时当风扇用吧,不过这风扇初投资贵,运行费用也不便宜。
回复
yangcongyong
2011年07月19日 11:59:59
9楼
主机好像是特灵的
回复
yangcongyong
2011年07月19日 12:00:44
10楼
不按套路出牌,怎么做都无法满足要求。
回复
aaron0813
2011年07月19日 13:23:25
11楼
末端全开,无法满足,但你可以只开一部分末端来适应主机,也就是可以证明你的主机只能保证供部分的末端,并不是全部的末端。水泵选型基本没问题(有时间楼主自己细算阻力损失)。主机跟末端不匹配(楼主的相差太远了),也就是大家都不凉,感觉还不如吹电风扇,因为风扇能让人感觉有风并且心里要求没那么高。你的空调末端就不同了,说是空调既然一点感觉都没有,估计你的祖宗(可能涉及到上十八代)都会给使用方问候了。
回复

相关推荐

APP内打开