请问消防管道多大的管径允许焊接,多大的管径不允许焊接.采用什么方法连接.谢谢请各位给予回复,真心的谢谢大家!
请问消防管道多大的管径允许焊接,多大的管径不允许焊接.采用什么方法连接.谢谢
请各位给予回复,真心的谢谢大家!
2楼
拜托
回复
3楼
《自动喷水灭火系统设计规范》8. 0. 3 镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。8. 0. 4 系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》5.1.2 管道连接后不应减小过水横断面面积。热镀锌钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。
回复
4楼
谢谢
回复
5楼
对啊,同意上面楼主的回答啊。主要是还要考虑管径控制的,对于管径DN大于等于80的应采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接,
回复
6楼
消防新规定,所有消防管道都不能焊接
回复
7楼
消火栓系统管道也不能焊接吗?
回复
8楼
谢谢大家
回复
9楼
消火栓可以焊接
消火栓采用《给排水施工及验收规范》 里面没有不允许焊接的规定
回复
10楼
哪里有消防管道不能焊接的新规范???
回复
11楼
请问消防管采用哪种管比较理想呢?
回复