一般的消防水池吸水坑都是比水池底还要下降1米,我也是这样做的,但是规范上究竟是怎么规定的,好象不是很明确,还有就是吸水坑的体积怎么确定啊,我好象在什么地方见过,请教一下这里的各位老师.
一般的消防水池吸水坑都是比水池底还要下降1米,我也是这样做的,但是规范上究竟是怎么规定的,好象不是很明确,还有就是吸水坑的体积怎么确定啊,我好象在什么地方见过,请教一下这里的各位老师.
2楼
从理论上吸水坑比水池底下降的高度应该以满足水泵能够安全抽空水池水为准,设计中通常取1米。
吸水坑的尺寸以满足规范上水泵吸水喇叭口之间以及喇叭口与坑壁之间的距离来确定。
回复
3楼
其实吸水坑设置是为了保证消防容积的技术措施,规范没要求,如果土建舍得投资可不用,但如果这样要我们设计干啥呢,不能给人省钱,不如不干....
回复
4楼
《水泵与水泵站》一书中有详细叙述。
回复
5楼
一方面它是为了保证消防容积的技术措施;另外也要保证最大水泵的三分钟流量的容积;至于吸水坑深度,因为吸水喇叭管的高度加上支架的高度再加上一点吸水管的转弯半径大约是一米左右.
回复
6楼
比池底底60cm行不行?
回复