一栋33层的住宅,地上部分的防烟楼梯间和合用前室均采用自然排烟,地下部分采用机械加压送风 ,大家讨论下风量如何选择,我拿不定注意的地方是门厅要不要设风口,不设置风口,地下室的合用前室和防烟楼梯间就按分别设置加压送风来考虑,如果门厅设置风口,合用前室的风量该如何考虑。
一栋33层的住宅,地上部分的防烟楼梯间和合用前室均采用自然排烟,地下部分采用机械加压送风 ,大家讨论下风量如何选择,我拿不定注意的地方是门厅要不要设风口,不设置风口,地下室的合用前室和防烟楼梯间就按分别设置加压送风来考虑,如果门厅设置风口,合用前室的风量该如何考虑。
2楼
由于地上部分是33层,前室按照高规要分段加压送风,由于分段困难,建筑的把一层的前室改为过道,我觉得这样不合理,可建筑的说没有问题,大家有什么看法?
回复
3楼
首先明确首层的门厅实际上是个扩大前室,建筑这么做是没有问题的。我按你提供的信息的理解,该扩大前室满足自然排烟的要求。
因此,首层的门厅(扩大前室)不需要设置加压送风口。
回复
4楼
谢谢版主的指导,
回复
5楼
学习了,谢谢
回复
6楼
路过学习了,路过学习了
回复
7楼
门厅满足自然排烟条件,可以不设加压送风,但是我觉得你的负一层风井设置有问题。
回复
8楼
三十三层住宅 是一类建筑吧 你地上部分采用自然排烟 不合规范吧 规范上说超过50M的一类建筑 不管是不是有外窗 都需要设置加压送风啊
回复
9楼
一层的门厅就是个合用前室,外门自然排烟没问题!!
负一层的两部剪刀梯:1.左侧的前室和对应的楼梯间属于封闭楼梯间和前室,不用加压 2.右侧的合用前室为防烟楼梯间及合用前室,楼梯间和合用前室需要分别加压送风。风量需要计算。
回复
10楼
版主说的很有道理 意见相同