洗浴热水用量设计
zdd4117
zdd4117 Lv.2
2003年04月21日 16:41:25
只看楼主

我接受一个五星级酒店的给排水工程,地点成都,一共420个床位,供应热水按照65度考虑,单位床位日用水量220L考虑,外加游泳池,游泳池总的热水需用量为:24万大卡/小时,我计算总的热水需用量大约220万大卡/小时,不知是否合理,请各位高手指点

我接受一个五星级酒店的给排水工程,地点成都,一共420个床位,供应热水按照65度考虑,单位床位日用水量220L考虑,外加游泳池,游泳池总的热水需用量为:24万大卡/小时,我计算总的热水需用量大约220万大卡/小时,不知是否合理,请各位高手指点
免费打赏
yidog
2003年05月09日 21:09:45
2楼
热源采用那一种?
回复
zdd4117
2003年05月13日 11:10:38
3楼
热源为真空锅炉
回复
shuliki
2003年05月13日 11:59:06
4楼
“单位床位日用水量220L”,这个量太多了吧。有带浴缸只要100升的热水就很多了,还有酒店里同时洗澡的可能性很小,所以,不必设计那么多的热水量。
回复
zjf2002
2003年05月13日 16:53:31
5楼
大了吧?
120-150左右!
回复
flyfeather
2003年06月06日 07:30:08
6楼
泳池的24万大卡,单独选一台锅炉,洗浴用水的计算要整体考虑,420*220/2=46吨水,最好采用40-50的蓄热水箱供水,蓄水温度70-80就可以