混凝土道路上加沥青检查井怎么施工好
hlx791020
hlx791020 Lv.3
2011年07月18日 14:28:33
来自于桥梁工程
只看楼主

工程是这样的,图纸设计是30cm水稳层,22cmC30混凝土,现在要改成30cm水稳层,22cmC30混凝土加铺一层10cm沥青面层。我想问的是:1、22cmC30混凝土是不是要按面层一样施工,包括收光、切缝打缝胶。沥青面层是不是要到养护期满了才能铺呀?2、加铺沥青面层检查井,和雨水口就不好施工了,是浇注混凝土的时候就把井圈多升10cm吗?请老师们指教了。谢谢了!

工程是这样的,图纸设计是30cm水稳层,22cmC30混凝土,现在要改成30cm水稳层,22cmC30混凝土加铺一层10cm沥青面层。
我想问的是:
1、22cmC30混凝土是不是要按面层一样施工,包括收光、切缝打缝胶。沥青面层是不是要到养护期满了才能铺呀?
2、加铺沥青面层检查井,和雨水口就不好施工了,是浇注混凝土的时候就把井圈多升10cm吗?
请老师们指教了。谢谢了!
免费打赏
liulilanzi
2011年07月19日 09:49:23
2楼
1.混凝土要按面层一样施工,包括切缝打缝胶,至于收光,个人认为可以省略,沥青面层要到养护期满了才能铺筑;
2.既然是在施工之前就知道要加铺沥青混凝土,那么浇注混凝土的时候就把井圈多升10cm。