急、急、急、特灵螺杆机报冷媒温度过低故障
luoruibiao
luoruibiao Lv.3
2011年07月18日 11:04:17
只看楼主

RTHB450特灵螺杆机报冷媒温度过低故障,现场检查发现加载电磁阀线圈烧坏和蒸发器饱和温度忽高忽低 是什么原因造成的啊 各位大虾能说下原因吗?

RTHB450特灵螺杆机报冷媒温度过低故障,现场检查发现加载电磁阀线圈烧坏和蒸发器饱和温度忽高忽低 是什么原因造成的啊 各位大虾能说下原因吗?
免费打赏
chiguang22
2011年09月13日 15:24:16
12楼
好好学习天天向上
回复
qifu_1218
2011年09月18日 19:01:28
13楼
直观看,当然是电磁阀是主因;但要注意由此引起的,例如冷冻油之类。因为节流明显不行。