急、急、急、特灵螺杆机报冷媒温度过低故障
luoruibiao
luoruibiao Lv.3
2011年07月18日 11:04:17
只看楼主

RTHB450特灵螺杆机报冷媒温度过低故障,现场检查发现加载电磁阀线圈烧坏和蒸发器饱和温度忽高忽低 是什么原因造成的啊 各位大虾能说下原因吗?

RTHB450特灵螺杆机报冷媒温度过低故障,现场检查发现加载电磁阀线圈烧坏和蒸发器饱和温度忽高忽低 是什么原因造成的啊 各位大虾能说下原因吗?
免费打赏
fengxiang1025
2011年07月18日 14:16:15
2楼
赶紧更换电磁阀吧、吸气量与膨胀阀供液量失调造成。
回复
halleywang2000
2011年07月19日 10:52:17
3楼
路过的,学习了。
回复
shisongpo
2011年07月22日 17:22:06
4楼
特灵的设备用的是电子膨胀阀吧‘如果是电子膨胀阀就麻烦了;那就要厂家的人过来了;咱们没有那个东西;调不成电子膨胀阀的故障;
回复
shisongpo
2011年07月22日 17:23:28
5楼
其实毛病不大;有调电子膨胀阀的东西;自己就可以搞了;
回复
sherrryhuang
2011年07月23日 07:19:42
6楼
回复
godbyu
2011年07月24日 20:15:13
7楼
饱和温度忽高忽低是不是就是说压力一下高,一下低啊?

把加载电磁阀换个试试?
回复
luoruibiao
2011年07月25日 10:50:22
8楼
节流板孔可能有问题吗?
回复
halleywang2000
2011年07月25日 11:37:05
9楼
饱和温度忽高,表示什么?
饱和温度低,表示什么?
同意上面说的,有可能是膨胀阀有问题,造成温度不稳定
回复
sunmalin
2011年08月03日 11:46:21
10楼
你这种机组应该是满液式的吧,上下载电磁阀线圈坏了一般是不能下载的,报冷媒温度过低故障是正常现象,换个电磁阀线圈看看吧。
回复
tw6868
2011年08月07日 11:54:03
11楼
机组报低冷媒温度故障,主要是蒸发温度达到0度,应该注意以下几个参数:排气过热度一般在15-22度之际,膨胀阀开度,最大1500,负荷百分比,蒸发器趋近温度,没有这些参数是比较困难来确定设备的真正问题的,
像这种情况,冷媒少,冷冻油进入系统内过多,膨胀阀故障、蒸发温度传感器等多有可能出现问题,因此需提供多一点的机组参数