来自于制冷技术
只看楼主

有一台5hp半封风冷冷凝机组,压缩机电机与冷凝风机并联,故障现象:库温1度、机组不制冷、压缩机不运转但冷凝风机正常工作,控制电路有压缩机电机过电流保护、压缩机线圈过温保护、高低压保护,检查机组的高低压表均为0、4Ma,断电后测量压缩机电机接线端子的电机绕组电阻值均为3、8欧姆,再通电测量电机三相电流为0、4安培,但压缩机仍然不工作,手摸其外壳有微温,后更换压缩机后冷库正常运行,此故障令我百思不解。希望各位讨论!

有一台5hp半封风冷冷凝机组,压缩机电机与冷凝风机并联,故障现象:库温1度、机组不制冷、压缩机不运转但冷凝风机正常工作,控制电路有压缩机电机过电流保护、压缩机线圈过温保护、高低压保护,检查机组的高低压表均为0、4Ma,断电后测量压缩机电机接线端子的电机绕组电阻值均为3、8欧姆,再通电测量电机三相电流为0、4安培,但压缩机仍然不工作,手摸其外壳有微温,后更换压缩机后冷库正常运行,此故障令我百思不解。希望各位讨论!
免费打赏
fuxin1987
2011年07月26日 00:17:26
12楼
静压为0.4,有点低了。。
回复
xzxhnm
2011年07月26日 09:45:59
13楼
脱缸了,就是电机与压缩机脱离了!
回复
sunmalin
2011年07月28日 07:48:00
14楼
不好意思,前端由于工作忙没时间回你,现回答你的问题,一低压开关正常,库温在1度,系统压力0.4ma有什么不对吗?压缩机停机时间长了,高压合串到低压的,与环境温有关吗?我要问的问题是压缩机电机线圈是为什么电流只有0.38a?
回复
sunmalin
2011年07月28日 07:56:52
15楼
是的很正常,没有漏点的,我要问的问题是压缩机电机线圈是好的,为什么电流只有0.38a?
回复
yangqijunyang
2011年07月28日 10:56:43
16楼
很有可能连杆或者活塞串气了。不做工了。电流你测的是压缩机主线吗?有运转声音吗?
就压缩机有拆开吗?
回复
ephone
2011年07月28日 12:04:57
17楼
电机空转?连杆断裂?
回复
sunmalin
2011年07月28日 23:21:00
18楼
是主线电流,没有声音的:如果是连杆断了也不应该是这么小的电流的,电机空载运行电流应为满载电流的三分之一左右,而5hp电机的满载电流为8-9a,所以我想不通的。
回复
sunmalin
2011年07月28日 23:31:20
19楼
请再看一下主帖,压缩机电机和冷凝风机是并联的,风机是运转正常的,库温是当时库温,控制系统没有问题,有电源电压加到压缩机电机的,这样的表达清楚吗?
回复
tback
2011年08月03日 16:30:55
20楼
待业大四学生 感谢各位高手宝贵经验
回复
zmq1966
2011年08月07日 09:01:09
21楼
0.4A应该是冷凝器风机电流。