5hp半封活塞压缩机奇怪故障
sunmalin
sunmalin Lv.7
2011年07月17日 20:04:35
来自于制冷技术
只看楼主

有一台5hp半封风冷冷凝机组,压缩机电机与冷凝风机并联,故障现象:库温1度、机组不制冷、压缩机不运转但冷凝风机正常工作,控制电路有压缩机电机过电流保护、压缩机线圈过温保护、高低压保护,检查机组的高低压表均为0、4Ma,断电后测量压缩机电机接线端子的电机绕组电阻值均为3、8欧姆,再通电测量电机三相电流为0、4安培,但压缩机仍然不工作,手摸其外壳有微温,后更换压缩机后冷库正常运行,此故障令我百思不解。希望各位讨论!

有一台5hp半封风冷冷凝机组,压缩机电机与冷凝风机并联,故障现象:库温1度、机组不制冷、压缩机不运转但冷凝风机正常工作,控制电路有压缩机电机过电流保护、压缩机线圈过温保护、高低压保护,检查机组的高低压表均为0、4Ma,断电后测量压缩机电机接线端子的电机绕组电阻值均为3、8欧姆,再通电测量电机三相电流为0、4安培,但压缩机仍然不工作,手摸其外壳有微温,后更换压缩机后冷库正常运行,此故障令我百思不解。希望各位讨论!
免费打赏
dongbei5118
2011年07月18日 14:30:44
2楼
首先你按照你的压力好像没制冷剂了快,机组可能是回气温度过高烧毁了把盖打开看看线圈黑没黑就知道了/
回复
wufeitao
2011年07月18日 20:54:22
3楼
兄弟,如果照你这样用的话,估计这个新换的压缩机也用不长。因为照你的描述,机组不工作时,高低压表上的压力都只有4公斤,明显是有泄漏点,现在的天气静态下绝不会只有这么点压力,前一个压缩机很有可能是长时间低压运行,回气不够坏的。那个低压压力开关要好好检查一下,设定是多少,还起不起作用。这台机一定要好好检漏。
回复
zdbbaby
2011年07月19日 20:00:55
4楼
没什么问题!
照你所说,压机只是启动装置有问题,或者内置保护器故障,根本就没有进入启动运行。0.4mpa是高低压平衡后的压力,没什么问题?
表述不是太清楚:你是否是说到了库温1度时,压机就停机,如果是考虑保护%%%%
回复
jietou19821129
2011年07月21日 08:51:46
5楼
同意楼上观点,其实自己也不明白!
回复
yuanzhiqiang7
2011年07月21日 08:54:46
6楼
难道真是因为低压运行??
后来那机组就一直好着呢吗?
回复
mark.zhong
2011年07月21日 14:33:39
7楼
不知道更换新机后主机电流、高低压等主要参数是多少?
回复
诺尔制冷
2011年07月22日 07:34:59
8楼
也许是主轴断裂造成电机在运转而曲轴连接不工作。
回复
阎良人
2011年07月22日 09:40:59
9楼

同意观点!!
回复
jaoden
2011年07月23日 13:48:02
10楼
主轴断的可能性太小了,连杆都断了吧。而且机组严重重串气,应该是机械部分的原因。现在运行压力是什么情况,系统装没装电磁阀2段

[ 本帖最后由 jaoden 于 2011-7-23 13:49 编辑 ]
回复
halleywang2000
2011年07月25日 11:46:03
11楼
本人也上认为有泄漏点,否则的话,压力不应该这么低呀。现在的压机工作还一直这么正常吗?
回复

相关推荐