高压开关柜带10KV350KW高压电机,用不用直流屏?
liuss369
liuss369 Lv.5
2011年07月17日 17:46:18
只看楼主

带一个高压电机,高压风机,原来的没有直流屏,也不知道为什么不用,用什么合闸?现在问高手这个问题,有没有必要用直流屏?有专家说必需用,有电工说不用.

带一个高压电机,高压风机,原来的没有直流屏,也不知道为什么不用,用什么合闸?
现在问高手这个问题,有没有必要用直流屏?有专家说必需用,有电工说不用.
免费打赏
mgp765321
2011年08月15日 16:40:00
2楼
那要看你选用的断路器和微机保护装置! 你在招标的时候把控制电源和合闸电源选为AC220V就可以不用直流屏了!
回复
lhb15252089982
2011年08月15日 21:16:01
3楼
y说的没错
直流屏是对断路器面言的,断路器的操作电源要是直流就要用了。
回复
xjxdhe1978
2011年08月16日 16:43:03
4楼
楼上说得对,直流屏是对控制系统而言的,如果断路器和控制系统是交流的话就没有必要要直流屏,但是你这么大的高压电机启动可能要有变频器吧