无防水要求的基础底板施工,浇筑砼时因机器故障分2次浇筑,中间按规范留置施工缝,28天未到,现监理要求对二次浇筑部位取芯检测7天强度,此做法有什么依据吗?砼表面没问题。请问1、底板可以分2次浇筑吗?2、监理要求取芯的依据规范是什么?谢[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-18 05:58 编辑 ]
无防水要求的基础底板施工,浇筑砼时因机器故障分2次浇筑,中间按规范留置施工缝,28天未到,现监理要求对二次浇筑部位取芯检测7天强度,此做法有什么依据吗?砼表面没问题。请问1、底板可以分2次浇筑吗?2、监理要求取芯的依据规范是什么?谢
[
本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-18 05:58 编辑 ]
12楼
监理的要求没有依据,底板主要靠钢筋受力
回复
13楼
要看你的施工缝留在什么位置了,如果是基础底板上皮300mm以上,然后再整体浇筑一次那就没问题的。
回复
14楼
强势围观
学习
回复
15楼
二次浇筑时先凿毛浇水充分润湿,后甩同于高一等级的混凝土强度的砂浆,再浇筑高一等级强度的混凝土,最好加12%的膨胀剂替代12%水泥用量!如果都是按规范来的,监理就是无理取闹了!楼主你就应该在浇筑的时候要求监理旁站就妥了
回复
16楼
按照规范分两次浇筑应该是可以的,个人认为监理的要求是可以的,监理有权对有质量怀疑的部位要求进行检测,检测合格有建设单位出钱,不合格的话就有施工单位出钱,并对不合格部位进行处理。
回复
17楼
第一次听说
回复
18楼
监理这个问题没法说,你们领导事情没办好。
回复
19楼
多谢楼主 学习高手的意见!
回复
20楼
一看你的筏板好厚
二你在浇筑前钢筋是否按图纸做了并通知监理验收了
三 你的混凝土是否有试块压件是否满足要求
四 如果你的强度达不到预期的强度值并回弹不合格 监理有权要求专心取样哈
回复
21楼
应该可以按照规定进行施工缝留置,加设止水钢板,混凝土结构应该为防水要求啊
回复