基础底板施工中分2次浇筑出现的问题,请高手帮忙
wei6467
wei6467 Lv.4
2011年07月17日 13:49:44
来自于建筑施工
只看楼主

无防水要求的基础底板施工,浇筑砼时因机器故障分2次浇筑,中间按规范留置施工缝,28天未到,现监理要求对二次浇筑部位取芯检测7天强度,此做法有什么依据吗?砼表面没问题。请问1、底板可以分2次浇筑吗?2、监理要求取芯的依据规范是什么?谢[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-18 05:58 编辑 ]

无防水要求的基础底板施工,浇筑砼时因机器故障分2次浇筑,中间按规范留置施工缝,28天未到,现监理要求对二次浇筑部位取芯检测7天强度,此做法有什么依据吗?砼表面没问题。请问1、底板可以分2次浇筑吗?2、监理要求取芯的依据规范是什么?谢

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-18 05:58 编辑 ]
免费打赏
jianzhufdm
2011年07月19日 19:15:26
22楼
对于没有防水要求的可以采取二次浇注,如果有防水要求就应该按设计对防水部位加强处理。监理提出的要求不需要依据,这叫做二次检测,是监理怀疑你的混凝土有问题时提出的,施工单位应该配合监理单位进行检测,如果检测结果合格,此笔费用由监理单位支出,如果检测结果不合格,则一切检测费用由施工单位支付,并采取整改措施。
回复
wei6467
2011年07月19日 20:04:34
23楼
谢谢楼上各位兄弟姐妹,按我感觉是监理故意刁难,后来听说那监理有点“拧”,找到建设方也就没理他。
回复
吖俊
2011年07月19日 21:31:00
24楼
施工这个东西很多不懂额,取芯是什么东西?
回复
pyhs007
2011年07月22日 16:29:13
26楼
应将施工缝位置发给设计复核一下,看结构上是否要处理。抽芯没什么太大的必要,可以有言在先。
回复

相关推荐