基础底板施工中分2次浇筑出现的问题,请高手帮忙
wei6467
wei6467 Lv.4
2011年07月17日 13:49:44
来自于建筑施工
只看楼主

无防水要求的基础底板施工,浇筑砼时因机器故障分2次浇筑,中间按规范留置施工缝,28天未到,现监理要求对二次浇筑部位取芯检测7天强度,此做法有什么依据吗?砼表面没问题。请问1、底板可以分2次浇筑吗?2、监理要求取芯的依据规范是什么?谢[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-18 05:58 编辑 ]

无防水要求的基础底板施工,浇筑砼时因机器故障分2次浇筑,中间按规范留置施工缝,28天未到,现监理要求对二次浇筑部位取芯检测7天强度,此做法有什么依据吗?砼表面没问题。请问1、底板可以分2次浇筑吗?2、监理要求取芯的依据规范是什么?谢

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-18 05:58 编辑 ]
免费打赏
changzhouliushh
2011年07月17日 20:12:11
2楼
叫监理提供依据!有时候不能听监理瞎说八道!
回复
工程李茂
2011年07月18日 00:34:57
3楼
施工缝的地方怎么处理的啊??楼主你的问题我没咋听明白,还有监理就说取芯检测,一点没提取芯的原因吗???
回复
wsk5858
2011年07月18日 07:23:37
4楼
等待高手!!
回复
wei6467
2011年07月18日 08:58:41
5楼
施工缝按规范要求处理的,监理要求取芯看7天强度
回复
yca8330717
2011年07月18日 11:49:57
6楼
这你可问监理,是不是该处没振实。
回复
risan
2011年07月18日 13:06:34
7楼
好像没有什么依据吧
回复
maxandmin
2011年07月18日 13:25:00
8楼
施工縫的验算 , 主是其抗剪位置 , 用钢筋是否可以滿足 , 而表面凹凸処理 ,是加強砼面的接合処理 . 所以監理用芯抗压並不合理 ,也沒有理据 , 反而是抗剪能力在筏板中 , 並不完全可以滿足. (所以有计划在筏板中做施工縫的 , 通常都会增加連接筋 , 以保证其剪能力滿足)
回复
no.12345
2011年07月18日 13:39:10
9楼
加钢筋没什么用
回复
lyong970010
2011年07月18日 15:37:56
10楼
基础底板分段施工在实际工程中的应用应该最为普遍存在,一般的设计都会有后浇带、膨胀加强带节点设计做法,只要按设计施工图和规范组织施工应该没什么大碍。
监理要求抽芯应当有理由吧,不可能无缘无故要你抽芯,再说一般现场都留有砼试块(标养、同条件),也可以采取试压试块测定砼强度等级吗。是否在施工过程对施工缝的处理或砼浇注施工控制留下什么隐患??
另外提醒你一下,地下室基础底板不做防水是否为设计取消,这是不满足规范要求。一般的地下室设计防水等级起码在二级以上,且必须是两道设防。
回复
xiaomeihust
2011年07月18日 15:46:00
11楼
要监理说依据出来