我家新装修的,装修公司帮我家里总开配的是63A的,我家进户是32A的,每次家里跳闸家里的空开不跳,楼下的跳,很麻烦,哪位能帮我分析一下原因,以及解决办法,谢谢各位了。
我家新装修的,装修公司帮我家里总开配的是63A的,我家进户是32A的,每次家里跳闸家里的空开不跳,楼下的跳,很麻烦,哪位能帮我分析一下原因,以及解决办法,谢谢各位了。
2楼
这样当然是楼下的先跳了,明显把你家里的和楼下的调换下就你家的先跳了
回复
3楼
把63A与32A的二只开关对换一下。
回复
4楼
这种情况肯定先跳楼下小的开关!
回复
5楼
进户只有32A?多大的房子?是不是房开偷工减料,把进户开关给你配小了?
去供电局查下,是给你按每户几个kW供的电。
回复
6楼
反了~~~~对调下吧~~~
回复
7楼
找给你装修的施工队,让他给你把家里的空开换成32A的就行了
回复
8楼
32A的开关有漏电否?63A的开关有漏电否?君家负载是否超过32A?
如63A开关无漏电,32A开关有漏电,则楼主家有漏电,请检查线路、插座、负载等。
如楼主家负载超过32A则应更换32A开关为40--》50--》63A,具体换哪个则看楼主家负载的大小来定了。
回复